Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Сетевой шлюз ПВ210 (RS-485 <=> WiFi)

  1. #11

    По умолчанию

    Елки-пали.... Он новый и проработал всего то менее 12 часов...

  2. #12

    По умолчанию

    Ну вы, по-идее, первый за пол года
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  3. #13

    По умолчанию

    Как подключиться к открытой сети?

  4. #14

    По умолчанию

    Хм, озадачили. Завтра проверю. Переменная пароля, по задумке, подразумевает под собой наличие такового
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Как подключиться к открытой сети?
    Я, пожалуй, задам встречный вопрос. После подключения к открытой сети, в ней нужно авторизоваться через WEB?
    Например, как это делают в гостиницах.
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru

  6. #16

    По умолчанию

    Нет, авторизироваться через Web не нужно. Объект режимный.

  7. #17

    По умолчанию

    К сожалению, в текущей прошивке требуется наличие пароля для подключения к точке доступа.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #18

    По умолчанию

    Вы это можете исправить? И если да, то когда? Мне работу сдавать, а тут такие грабли (

  9. #19

    По умолчанию

    Решение за продукт-менеджером.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Вы это можете исправить? И если да, то когда? Мне работу сдавать, а тут такие грабли (
    Работу с открытыми точками доступа добавим.
    Моё дело лишний раз напомнить, что использовать открытые WiFi - небезопасно
    А если точка находится в публичном доступе - то ещё грозит штрафом.
    OwenCloud | Продукт-менеджер
    skype: s.lysov_owen
    e-mail: s.lysov@owen.ru

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 394
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 11:39
  2. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 14:45
  3. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  4. Подключение ПК к ПЛК 150 через wifi
    от RZH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 09:07
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 21:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •