Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Калибровка датчиков температуры

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию Калибровка датчиков температуры

    Здравствуйте. На 2 конвейерах измеряется температура воздуха в центральных шахтах, термопарами и ТРМ1. То есть 1 конвейере 1 термопара и ТРМ1(находятся непосредственно в цехе для технологического персонала) и на втором так же, по сути трм как градусник. Температура в шахтах 150 градусов, возникла необходимость продублировать температуру дополнительно в котельную. В общем на складе нашел 2 датчика ТСП100, при чем в каждом датчике по 2 измерительных элемента(4 клеммы). В данный момент ТРМ1, которые установлены, 10 летней давности и кроме термопар ничего больше не поддерживают. Думаю установить в цехе 2 шт. ТРМ201 и 1шт. ТРМ202(в котельной, с настройкой одновременного отображения значений 2 каналов). В электроцехе все собрал, подключил и разбег датчиков составил в среднем 3 градуса при комнатной температуре. Я так прикинул 3С от 20С это 15%, а при 150С это 10С, что недопустимо. Каким несложным способом можно откалибровать датчики?Имеется отдел технического контроля, в котором есть поверенные ртутные градусники.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Для начала стоит уточнить:
    1. Вы уверены что у Вас именно ДВОЙНОЙ датчик, а не одинарный с 4 выводами? (2 провода компенсации). Тогда, при подключении к 2 каналам одного и того же датчика с выводами компенсации, может получится неизвестно что.
    2. Какой именно тип датчика, П100 или Pt100?
    3. Какой тип датчика установлен в настройках ТРМ.

    Отличие показаний в 3 градуса считается не от 20 градусов, а от всего диапазона измерения (–200…+750), то есть составляют 0,315%.
    Не факт что расхождения будут расти с увеличением температуры.

    Если у Вас всё нормально с датчиками, то сравните показания с эталонным термометром, в различных диапазонах. Тогда уже можно будет думать о корректировке.
    Если расхождения постоянные, то изменяется SH1 (SH1) Сдвиг характеристики датчика для входа 1
    Если нарастают или убывают, то изменяется KU1 (KU1) Наклон характеристики датчика для входа 1

    Но для начала я бы всё таки досконально разобрался с датчиком. Не встречал я чтобы с ходу были такие расхождения при комнатной температуре.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Утро доброе. При прозвонке 4 выводов на датчике, звонятся между собой только 2, , то есть пары выводов между собой ни как не связаны и сопротивление около 100 Ом. На шильдике датчика указано П100. На обоих ТРМ установлен тип датчика r.391.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Это уже хорошо.
    Теперь нагрейте до 100 градусов в чайнике и сравните с показаниями эталонного термометра.
    После этого уже вносить поправки.
    Данный двойной датчик в таком случае можно использовать только при небольшой длине проводов, так как компенсации нет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    469

    По умолчанию

    Разве нельзя применить 3 жильный кабель и посадить 2 жилы на одну клемму(для компенсации), как бы компенсация начнется с соединительных клемм, а не прям с самого датчика?

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    В принципе можно.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Имитация датчиков температуры на ТРМ232М
    от me92_1992 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 08:59
  2. Мониторинг температуры 10 -12 датчиков
    от SM_nic в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 21:27
  3. ПЛК150 и датчик температуры, калибровка.
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 10:55
  4. Проблема с подключением датчиков температуры
    от P.Beloborodov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 06:46
  5. Калибровка датчика температуры
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 13:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •