Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Гальваноразвязка интерфейсов

  1. #1

    Question Гальваноразвязка интерфейсов

    Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, по гальваноразвязке в интерфейсах приборов продукции Овена:
    1. ПЛК110-24.30. Есть ли индивидуальная опторазвязка для обоих RS485? К какой клеме ПЛК подключать экран кабеля линии RS485?
    2. ПЛК110-24.30. Есть ли встроенные резисторы на выходе RS485? (т.е. терминаторы: один или все три?)
    3. МУ110-224.8И. Есть ли индивидуальная опторазвязка для каждого канала?
    4. МВ110-224.8А. Есть ли индивидуальная опторазвязка для каждого канала?
    5. СП270. Есть ли опторазвязка для RS485?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    2. экран никогда не подключают на клеммы ПЛК, для этого должна быть отдельная шина и уже все подключается на нее, ПЛК, интерфейсы, экраны сигналов.
    Это рекомендации всех производителей, которые видел, не только Овен.

    4. у 8А вроде минус всех сигналов объединен, если смотреть документацию.

    Остальное не вдавался в подробности.

  3. #3

    По умолчанию

    У контроллеров и другого оборудования некоторых производителей имеется специальная клемма, обозначаемая обычно FE, для подключения экранов кабелей.
    Рабочее ( функциональное ) заземление – заземление точки или точек токоведущих частей
    электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки ( не в целях
    электробезопасности ). ( ПУЭ п. 1.7.30 )
    Определение FE для сетей питания информационного оборудования и систем связи дано в
    следующих пунктах:
    «Функциональное заземление: заземление для обеспечения нормального функционирования
    аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже
    малейший электрический потенциал ( иногда для этого требуется наличие отдельного электрически
    независимого заземлителя )» ГОСТ Р 50571.22-2000 п. 3.14 ( 707.2)
    «Функциональное заземление может выполняться путем использования защитного проводника
    ( РЕ-проводника ) цепи питания оборудования информационных технологий в системе заземления
    TN-S.
    Допускается функциональный заземляющий проводник ( FE-проводник ) и защитный проводник
    ( РЕ-проводник ) объединять в один специальный проводник и присоединять его главной
    заземляющей шине ( ГЗШ )» ГОСТ Р 50571.21-2000 п. 548.3.1

  4. #4

    По умолчанию

    Я так понимаю, что никто не в курсе моего вопроса?

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    1. Между RS485 нет изоляции - см. стр. 19 и 22 РЭ https://www.owen.ru/uploads/82/re_plk110_m02__2727.pdf
    2. Встроенных согласующих резисторов нет. На ПЛК110 M02 есть подтягивающие резисторы.
    3. Есть.
    4. Индивидуальной нет.
    5. Нет.
    Последний раз редактировалось Елизавета Соколова; 24.06.2019 в 16:41.
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

Похожие темы

  1. АС2-М преобразователь интерфейсов
    от harbor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 09:14
  2. преобразователь интерфейсов USB-RS 485
    от Aleksey_24rus в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 17:55
  3. преобразователь интерфейсов
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 10:39
  4. Гальваноразвязка RS485 в ТРМ2хх
    от VaBo в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 22:53
  5. ИМС-Ф1 без интерфейсов?
    от Ghost.70 в разделе Разработки
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 20:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •