Сконфигурировал ТРМ-32 для работы по rs232 с контроллером. Непонятно как из него доставать Т_подачи, Т_обратки и Т_уличн? В паспорте на прибор тишина. Наверно это как-то конфигурируется, задача- передать эти значения на ип 320.
Сконфигурировал ТРМ-32 для работы по rs232 с контроллером. Непонятно как из него доставать Т_подачи, Т_обратки и Т_уличн? В паспорте на прибор тишина. Наверно это как-то конфигурируется, задача- передать эти значения на ип 320.
Через какой адаптер интерфейсов вы подключаете ТРМ32 к ПЛК?
Если используется АС2, то едва ли у вас что-то выйдет.
В ПЛК не распаяны контакты для работы с полуавтоматическимим преобразователями. Используйте АС2М и подключайтесь по RS485. Информация по переменным, доступным в трм32, преведена в РЭ на АС2М
Извиняюсь ошибся- интерфейс rs485. А адаптер встроенный в ТРМ-32-Щ4.rs: и на самом деле АС2М. Описание скачал.
Дальше...
Форматы Int16 и float32. Как в программе CoDeSys общаться по одному из этих форматов? Как и где указывается адрес регистра(например 1-го канала/кстати 1-й канал это-подача?/0х80 в float32 либо 0х8Е,0х8F в Int16)? То есть в конфигураторе эти регистры я должен как то описать. Затем в программе либо склеить 2 регистра для-float32, либо регистр 0х8F разделить на 10 в степени регистра 0х8Е-для Int16. Затем преобразовать из 16-ричной системы в 10-ную и уже после этого передать в регистр панели который отражает эту температуру. Так?
Technical support, help me!
скажите, а удалённый доступ к группе трм32 через ас2 и Gsm-модем возможно организовать???
2 Ra6fnq
объедините N-своих приборов трм32 в сеть Rs485 через N-преобразователей ас2м. а далее можно использовать плк. как настроить плк для работы с модемами (в том числе и Gsm) в режиме прямого соединения в системах удаленной диспетчеризации описано в документации на плк.
бывший инженер отдела тестирования)))
Подскажите пожалуйста,
Как в кодесис под него сконфигурироваться? (Под трм32 для плк100-мастер)
Открыл пример на трм202 -там регистры чтения:float variable (listen). Создать такой регистр не получается. Его нет в вставке элемента и подэлемента.
А где вы их ищите?
Если правой кнопкой надать на OWEN master (заметьте, ОВЕН, не модбас), и "добавить подъэлемент", то в списке будет float variable (listen). Далее необходимо настраивать на вкладке "Параметры модуля".
вам необходимо указать в поле float type FLoat PIC, указать адрес прибора и имя переменной, которую вы опрашиваете.
Если не получится, завтра попробую выложить пример.
В данном проэкте на этой линии(RS485) уже висят 5 приборов слейвом на "модбасе"(+на RS232 мастером панель ИП, тоже "модбас"). Задача повесить еще ТРМ32. Как я понимаю протокол "Овен" будет неприемлем. Как сконфигурировать для общения по "модбасу"?(как создать эти самые регистры?)