    По умолчанию ТРМ-32 в сети

    Сконфигурировал ТРМ-32 для работы по rs232 с контроллером. Непонятно как из него доставать Т_подачи, Т_обратки и Т_уличн? В паспорте на прибор тишина. Наверно это как-то конфигурируется, задача- передать эти значения на ип 320.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
    Сконфигурировал ТРМ-32 для работы по rs232 с контроллером. Непонятно как из него доставать Т_подачи, Т_обратки и Т_уличн? В паспорте на прибор тишина. Наверно это как-то конфигурируется, задача- передать эти значения на ип 320.
    Через какой адаптер интерфейсов вы подключаете ТРМ32 к ПЛК?
    Если используется АС2, то едва ли у вас что-то выйдет.
    В ПЛК не распаяны контакты для работы с полуавтоматическимим преобразователями. Используйте АС2М и подключайтесь по RS485. Информация по переменным, доступным в трм32, преведена в РЭ на АС2М

  3. #3

    По умолчанию

    Извиняюсь ошибся- интерфейс rs485. А адаптер встроенный в ТРМ-32-Щ4.rs: и на самом деле АС2М. Описание скачал.

    Дальше...

    Форматы Int16 и float32. Как в программе CoDeSys общаться по одному из этих форматов? Как и где указывается адрес регистра(например 1-го канала/кстати 1-й канал это-подача?/0х80 в float32 либо 0х8Е,0х8F в Int16)? То есть в конфигураторе эти регистры я должен как то описать. Затем в программе либо склеить 2 регистра для-float32, либо регистр 0х8F разделить на 10 в степени регистра 0х8Е-для Int16. Затем преобразовать из 16-ричной системы в 10-ную и уже после этого передать в регистр панели который отражает эту температуру. Так?

  4. #4

    Exclamation

    Technical support, help me!

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
    Извиняюсь ошибся- интерфейс rs485. А адаптер встроенный в ТРМ-32-Щ4.rs: и на самом деле АС2М. Описание скачал.

    Дальше...

    Форматы Int16 и float32. Как в программе CoDeSys общаться по одному из этих форматов? Как и где указывается адрес регистра(например 1-го канала/кстати 1-й канал это-подача?/0х80 в float32 либо 0х8Е,0х8F в Int16)? То есть в конфигураторе эти регистры я должен как то описать. Затем в программе либо склеить 2 регистра для-float32, либо регистр 0х8F разделить на 10 в степени регистра 0х8Е-для Int16. Затем преобразовать из 16-ричной системы в 10-ную и уже после этого передать в регистр панели который отражает эту температуру. Так?
    Почти все правильно описали. Только рекомендую использовать int16 и просто безо всяких делений и т.п. передавать на панель (ИП320, я думаю). Для корректного отображения значения в программе ПЛК значение из ТРМ32 нужно делить на 10 в степени указанной в в регистре (8e hex).

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2008
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    скажите, а удалённый доступ к группе трм32 через ас2 и Gsm-модем возможно организовать???

  7. #7

    По умолчанию

    2 Ra6fnq
    объедините N-своих приборов трм32 в сеть Rs485 через N-преобразователей ас2м. а далее можно использовать плк. как настроить плк для работы с модемами (в том числе и Gsm) в режиме прямого соединения в системах удаленной диспетчеризации описано в документации на плк.
    бывший инженер отдела тестирования)))

  8. #8

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста,
    Как в кодесис под него сконфигурироваться? (Под трм32 для плк100-мастер)

    Открыл пример на трм202 -там регистры чтения:float variable (listen). Создать такой регистр не получается. Его нет в вставке элемента и подэлемента.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста,
    Как в кодесис под него сконфигурироваться? (Под трм32 для плк100-мастер)

    Открыл пример на трм202 -там регистры чтения:float variable (listen). Создать такой регистр не получается. Его нет в вставке элемента и подэлемента.
    А где вы их ищите?

    Если правой кнопкой надать на OWEN master (заметьте, ОВЕН, не модбас), и "добавить подъэлемент", то в списке будет float variable (listen). Далее необходимо настраивать на вкладке "Параметры модуля".
    вам необходимо указать в поле float type FLoat PIC, указать адрес прибора и имя переменной, которую вы опрашиваете.

    Если не получится, завтра попробую выложить пример.

  10. #10

    По умолчанию

    В данном проэкте на этой линии(RS485) уже висят 5 приборов слейвом на "модбасе"(+на RS232 мастером панель ИП, тоже "модбас"). Задача повесить еще ТРМ32. Как я понимаю протокол "Овен" будет неприемлем. Как сконфигурировать для общения по "модбасу"?(как создать эти самые регистры?)