Добрый вечер!
Сегодня пробовал работать с трендом не в симуляции и не на виртуальном контроллере, работал с СПК107 М1
Вывел на визуализацию со стандартными параметрами (скрин 03)
Привязал 2 переменные (PT100, ПД100И), которые идут с блока МВ110-224.8A
После запуска программы на тренде появилась ошибка: Some kind of disk i/o error occurred
Пропала связь с модулем по RS485, на ModbusCOm: PCI bus - работает, Serial Port - не работает.
Удалил тренд. Попробовал запустить, связь не появилась.
Только после команды сброс панели до заводских, Компиляция-> Сбросить Все, и повторной компиляции и загрузке проекта появилась связь с модулем.
Попробовал несколько раз. все повторялось.
Несколько раз начинал вырисовываться график, но после 3-5 сек работы появлялась ошибка, как описано выше с прерыванием связи по RS485
При работе из Виртуального контроллера все работало.
В чем может быть причина?
Спасибо,