Тема: Тензодатчики

  1. #1

    По умолчанию Тензодатчики

    Господа, скажите насколько критична точность длины кабелей у тензодатчиков. При монтаже несколько кабелей перебили. 3 тензодатчика стоят под емкостью, пришли в комплекте с весовым терминалом.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Коробка с согласующими резисторами есть? А какая проблема проложить той же длины, в чем суть вопроса?
    kipiaplc.ru - приходите, будет интересно...

  3. #3

    По умолчанию

    Господа, скажите насколько критична точность длины кабелей у тензодатчиков. При монтаже несколько кабелей перебили. 3 тензодатчика стоят под емкостью, пришли в комплекте с весовым терминалом.
    если 6-ти проводная схема подключения, то ни как не критична, там предусмотрена компенсация длинны проводов, если 4-х проводная, то длинна должна быть одинаковая.......

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Коробка с согласующими резисторами есть? А какая проблема проложить той же длины, в чем суть вопроса?
    Коробка есть, но без резисторов. Проблема в том что датчик продается уже с кабелем и его нельзя заменить.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    если 6-ти проводная схема подключения, то ни как не критична, там предусмотрена компенсация длинны проводов, если 4-х проводная, то длинна должна быть одинаковая.......
    спасибо, схема 4-х проводная, придется значит с паяльником посидеть или обжимкой.

  6. #6

    По умолчанию

    Допаяете кабель и откалибруете весовой терминал, всё будет работать. Только место пайки нужно очень хорошо изолировать.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    если 6-ти проводная схема подключения, то ни как не критична, там предусмотрена компенсация длинны проводов, если 4-х проводная, то длинна должна быть одинаковая.......
    Возможны варианты. Есть шестипроводные датчики, но два провода использованы для термодатчика. Есть четырёхпроводные, но питание моста осуществляется не от источника напряжения, а от источника тока, в них сопротивление проводов тоже компенсируется.

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо, схема 4-х проводная, придется значит с паяльником посидеть или обжимкой.
    лучше с паяльником......

  9. #9

    По умолчанию

    Возможны варианты. Есть шестипроводные датчики, но два провода использованы для термодатчика. Есть четырёхпроводные, но питание моста осуществляется не от источника напряжения, а от источника тока, в них сопротивление проводов тоже компенсируется.
    не встречал.....

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    лучше с паяльником......
    Чем лучше?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + тензодатчики
    от TOXA_26 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 20:20
  2. овен и тензодатчики
    от Альберт в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 07:47
  3. Тензодатчики
    от Artem в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 12:14
  4. Тензодатчики
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 09:32
  5. Тензодатчики
    от Vladimir в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 04:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •