Господа, скажите насколько критична точность длины кабелей у тензодатчиков. При монтаже несколько кабелей перебили. 3 тензодатчика стоят под емкостью, пришли в комплекте с весовым терминалом.
Господа, скажите насколько критична точность длины кабелей у тензодатчиков. При монтаже несколько кабелей перебили. 3 тензодатчика стоят под емкостью, пришли в комплекте с весовым терминалом.
Коробка с согласующими резисторами есть? А какая проблема проложить той же длины, в чем суть вопроса?
Допаяете кабель и откалибруете весовой терминал, всё будет работать. Только место пайки нужно очень хорошо изолировать.
если 6-ти проводная схема подключения, то ни как не критична, там предусмотрена компенсация длинны проводов, если 4-х проводная, то длинна должна быть одинаковая.......Господа, скажите насколько критична точность длины кабелей у тензодатчиков. При монтаже несколько кабелей перебили. 3 тензодатчика стоят под емкостью, пришли в комплекте с весовым терминалом.
не встречал.....Возможны варианты. Есть шестипроводные датчики, но два провода использованы для термодатчика. Есть четырёхпроводные, но питание моста осуществляется не от источника напряжения, а от источника тока, в них сопротивление проводов тоже компенсируется.
лучше с паяльником......спасибо, схема 4-х проводная, придется значит с паяльником посидеть или обжимкой.