    Здравствуйте,возникла прблема с ПЛК 110-30 V2
    К RS 232 Debug подключаю модем ПМ01. В конфигураторе добавляю модуль (см.фото 2) в программе добавляю фб "Опенпорт"...порт не открывается.
    если переключаю на RS 232 всё работает.
    Провел эти манипуляции на двух контроллерах...результат одинаковый.
    При добавлении в конфигураторе RS 232 Debug выдает предупреждение (см.фото "ошибка")
    2[2].jpg
    3[1].jpg
    ошибка[1].jpg

    Кто то может объяснить ,что означает это предупреждение??
    ошибка2.jpg
    Последний раз редактировалось Вова13; 19.06.2019 в 11:27.

  2. #2

    По умолчанию

    Обновить прошивку ПЛК до 1.0.6
    Обновите таргет файл до 3,18.
    Подключайтесь к ПЛК не через RS-232 Debug.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита Сергеев Посмотреть сообщение
    Обновить прошивку ПЛК до 1.0.6
    Обновите таргет файл до 3,18.
    Подключайтесь к ПЛК не через RS-232 Debug.
    Да,спасибо...вопрос решился (тех.поддержка ОВЕН помогли)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,возникла прблема с ПЛК 110-30 V2
    К RS 232 Debug подключаю модем ПМ01. В конфигураторе добавляю модуль (см.фото 2) в программе добавляю фб "Опенпорт"...порт не открывается.
    если переключаю на RS 232 всё работает.
    Провел эти манипуляции на двух контроллерах...результат одинаковый.
    При добавлении в конфигураторе RS 232 Debug выдает предупреждение (см.фото "ошибка")
    2[2].jpg
    3[1].jpg
    ошибка[1].jpg

    Кто то может объяснить ,что означает это предупреждение??
    ошибка2.jpg
    Помошники такие помошники.
    Сообщение означает, что ПЛК не смог открыть порт Debug 232 из-за использования кабеля для программирования. Используйте кабель без перемычки (КС16)
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5

    По умолчанию

    Я использую КС 17
    А подскажите пожалуйста, как самостоятельно понять такое сообщение???

  6. #6

    По умолчанию

    вообще то об использовании Debig порта расписано документации
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Я использую КС 17
    А подскажите пожалуйста, как самостоятельно понять такое сообщение???
    И ежели кабель без перемычки, смотрите где ещё используется порт
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8

    По умолчанию

    а в чем была у вас проблема?
    у меня похожая ситуация, порт открывается, но инициализация не проходит, кратковременно проскакивает окончание инициализации на выходе блока FB_SMS_CFG,
    при исользовании RS-232 все работает идеально, инициализация, отправка смс.
    использую кабель КС-17 к ПЛК подключаюсь через УСБ порт.

Похожие темы

  1. Debug 232 и преобразователь АС3-М
    от mapav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 13:35
  2. debug.txt, log.txt и т.п.
    от ks-app в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 06:27
  3. ИП-320 + ПЛК-154 по Debug
    от WishMaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:58
  4. Debug.txt и Log.txt ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 09:10
  5. debug.txt
    от 0xBA0BAB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 09:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •