    Доброго времени суток!

    Прошу помочь найти решение в следующей задаче. Имеется система состоящая из двух программируемых реле ПР200 и панели оператора ИП320. Программируемые реле получают сигналы с датчиков на дискретные входы. Эти сигналы приходят каждый на свой RS-триггер для записи ошибки, чтобы оператор мог их отслеживать.На двух программируемых реле остается 1 дискретный вход для подачи сигнала на сброс триггеров (сигнал на сброс подается обычной кнопкой с самовозвратом). Получается что сигнал с кнопки приходит на 1-ну ПР, а сбрасывать триггеры нужно на обоих ПР.

    Вопрос: можно ли передать сигнал с одного ПР на другой по протоколу Modbus RTU и если да, то как это сделать? Сейчас предполагается что ИП320 - master, а обе ПР200 - slave.
    P.S. Всю недостающую информацию допишу в ходе дискуссии.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    ИП320 контролирует дискретный вход 1-й ПР200 и по его замыканию (физическая кнопка сброса аварий) подает в оба ПР команду на сброс через сетевые переменные.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ!

    Как раз интересует с помощью каких инструментов в ПО для ИП320 реализовать считывание сигнала и как этот считанный сигнал отправить на сетевую переменную во второй ПР (который без кнопки).
    Читал мануалы и примеры, но пока не нашел точного решения. На данный момент предполагаю, что для считывания нужно использовать инструмент "регистры" в ПО для ИП320. Изучаю дальше.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Ерундой не занимайтесь, ИП320 считайте как информационная панель, в ней нет логикической обработки чтоб транслировать сигнала с одного слейв а в другой, смотрите в сторону сми
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ерундой не занимайтесь, ИП320 считайте как информационная панель, в ней нет логикической обработки чтоб транслировать сигнала с одного слейв а в другой, смотрите в сторону сми
    Тоже окончательно пришел к такому выводу. ИП320 не может организовывать связь между slave устройствами. Спасибо всем за помощь.
    В моем случае решение будет следующим, будет поставлен ПРМ (модуль расширения) и сигнал на сброс будет подаваться с одной кнопки на оба ПР200.

    Тему можно закрыть.
    Последний раз редактировалось Junoka; 18.06.2019 в 08:53.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,232

    По умолчанию

    А ПР200 нельзя "мастером" сделать?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Обмен между ПР200 И ип320
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:53
  2. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44
  3. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38
  4. Передача сигнала от энкодера через Wireless
    от Serjkr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 17:03
  5. не происходит передача данных между СП 270 и ПЛК 63 - РРРРРР.L
    от etruscilla в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 19:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •