День добрый.
Есть следующая задача: установка, состоящая из нескольких сотен идентичных узлов.
Есть контроллер ПЛК110 [ms02] и какая-то modbus периферия к нему.
Каждый узел имеет десяток настроек и десяток результатов измерений.
Все данные (и настройки и измерения) должны отображаться в modbus.
Настройки должно быть можно менять как через modbus так и с веб-интерфейса.
______
Суть вопроса/проблемы: каким образом соотнести внешние каналы (привязанные к modbus) с компонентами массива структур (куда складываются все данные)?
Проблема в том, что сделать внешний канал связанный с компонентом одной структуры можно. А с массивом структур - нельзя, поскольку он не разворачивается до компонентов структуры и можно сослаться только на элемент массива, т.е. структуру целиком, что вовсе не то, что требуется.
______
Существует ли правильный способ организации взаимодействия массивов структур с modbus и экранными формами, или все присвоения придется делать путем написания отдельной программы?