Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38

Тема: отказ ПЛК110-60 М02

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    23.10.2015
    Адрес
    Владимирская область
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Номер 1й панели 69841190532191838
    Номер 2й панели 69841190532191839
    Доброго здоровья!

  2. #32

    По умолчанию

    Всем привет.

    ПЛК110-24.60 пару лет лежал на складе, пару недель назад поставил в работу.
    После двух недель работы стала проявляться дефект:
    После включения пару часов работает нормально, потом виснет и через некоторое время такое ощущение, что перезапускается.
    Светодиод "Питание" не гаснет, а остальные светодиоды ведут себя также как при подаче питания.
    После этого минут 5-30 работает, до следующего глюка.
    Во время "зависания" даже винда не видит подключения USB кабеля.

    Открыл корпус, питание 4,98В. Батарейка 3 вольта.

    Куда-то можно самостоятельно посмотреть?
    Покупать второй - в наличии нет, да и ценник нынче космос.
    Отправлять в ремонт и остановить на месяц производство - не хотелось бы.
    Есть в столе еще ПЛК110-220.32 - может из него что-то выдернуть на подмену можно ?

    PLC Info
    PLC model: PLC 110-60
    Binary version 1.0.04
    Need target version >= 3.12
    Compiled: 14:09:25 Nov 21 2018
    STM32 binary version 114
    MAC 6A:77:00:FF:EB:BD
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 03.04.2022 в 16:08.

  3. #33

    По умолчанию

    Возможно контакты в разъемах окислились. Надо несколько раз сделать рассоединение-соединения всех сочленений.

  4. #34

    По умолчанию

    ПЛК110-24.60 пару лет лежал на складе, пару недель назад поставил в работу.
    попробуй для начала сделать формат памяти и загрузить в него свежую прошивку. Пару лет назад была серия проблема с памятью, правда она вроде по-другому проявлялась, но может тебе вот так повезло

  5. #35
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Всем привет.

    ПЛК110-24.60 пару лет лежал на складе, пару недель назад поставил в работу.
    После двух недель работы стала проявляться дефект:
    После включения пару часов работает нормально, потом виснет и через некоторое время такое ощущение, что перезапускается.
    Светодиод "Питание" не гаснет, а остальные светодиоды ведут себя также как при подаче питания.
    После этого минут 5-30 работает, до следующего глюка.
    Во время "зависания" даже винда не видит подключения USB кабеля.

    Открыл корпус, питание 4,98В. Батарейка 3 вольта.

    Куда-то можно самостоятельно посмотреть?
    Покупать второй - в наличии нет, да и ценник нынче космос.
    Отправлять в ремонт и остановить на месяц производство - не хотелось бы.
    Есть в столе еще ПЛК110-220.32 - может из него что-то выдернуть на подмену можно ?

    PLC Info
    PLC model: PLC 110-60
    Binary version 1.0.04
    Need target version >= 3.12
    Compiled: 14:09:25 Nov 21 2018
    STM32 binary version 114
    MAC 6A:77:00:FF:EB:BD
    Добрый день.

    Начните с обновления прошивки.
    Затем выставьте дату и замените батарейку (батарейка только за дату отвечает, на работоспособность ПЛК не влияет)

    Если проблема не уйдет:
    Cнимите с ПЛК лог, там будет написана причина перезагрузки и время перезагрузки.
    Лог пишется в файл debug.txt

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #36

    По умолчанию

    Добрый день. Спасибо всем откликнувшимся.
    Разбирать, пересобирать, ластиком контакты тереть, пробовали неоднократно, эффект на пару часов.
    К сожалению, отправлять и ждать ремонта или поставки нового на замену (3 недели) - техпроцесс не позволяет.
    Пришлось заплатить второй раз, купить ПЛК110 с модулями расширения, из тех что были в наличии прямо сейчас, и переделать проект.
    Пока переписывал проект, операторы нашли на разобранном контроллере место, куда надо пальцем нажать чтоб хоть как-то работало.
    Один жал, второй работал.

    Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
    Исходный ПЛК110-60 пойдет на кладбище. Аминь.

  7. #37

    По умолчанию

    Здраствуйте, сегодня столкнулись с такими же симптомами. ПЛК160-220.А-М проработал без проблем с сентября 2022 года. Не подскажите в каком месте пальцем нажимали чтобы работало? Похоже, что непропай. Периодически оживает на пару секунд и снова виснет.

  8. #38

    По умолчанию

    Здравствуйте. подскажите по такому вопросу. Имеется два контроллера ПЛК160 и ПЛК110 модификации M2. В течение года в каждом из них проявились неисправности схожего характера. Обе связаны с работой центрального SOM модуля. На первом, который SOM01C05 (ПЛК110) инициализация при включении терпит неудачу в 95% случаев. При детальном изучении смог выяснить, что причина в обвязке микросхемы памяти MX30LF1G0. Во втором модуле SOM01C04 (ПЛК160) подозрение также на сбой этой микросхемы. Там неисправность проявляется при попытке подключиться к программе CoDeSys, которая выдаёт сообщение что профиль-таргет подключения программы не соответствует целевой платформе физического ПЛК, к которому подключаюсь. Я попытался залить заводскую прошивку на контроллер, версия firmware_v1.1.0_bat. Все процедуры выполнял строго по мануалу: Инструкция по обновлению прошивки ПЛК1хх [М02].pdf. Попытка потерпела неудачу со следующим логом в командном окне:

    [TYPE] UBL and application image
    [UBL] ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.bin
    [APP IMAGE] 160_v1.1.0.bin
    [TARGET] OMAPL138
    [DEVICE] NAND
    [NAND Block] 1

    Attempting to connect to device COM2...
    Press any key to end this program at any time.

    (AIS Parse): Read magic word 0x41504954.
    (AIS Parse): Waiting for BOOTME... (power on or reset target now)
    (AIS Parse): BOOTME received!
    (AIS Parse): Performing Start-Word Sync...
    (AIS Parse): Performing Ping Opcode Sync...
    (Serial Port): Read error! (Время ожидания операции истекло.)
    (AIS Parse): I/O Error in read!
    (AIS Parse): Boot aborted.
    Booting SFT failed. Trying again (you may need to reset the target)...
    (AIS Parse): Read magic word 0x41504954.
    (AIS Parse): Waiting for BOOTME... (power on or reset target now)
    (Serial Port): Read error! (Операция ввода/вывода была прервана из-за завершения
    потока команд или по запросу приложения.
    )

    Для второго случая вероятно имеет место повреждение данных инициализации ПЛК.
    Обе неисправности указывают на низкую надёжность модулей памяти и SOM модуля в целом.
    Подскажите пожалуйста, каковы наши действия? Можем ли мы купить у вас данные модули для ремонта этих ПЛК?
    Последний раз редактировалось cytadell; 08.08.2023 в 14:06.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Отказ от диска в комплекте с контроллерами
    от Сергей Лысов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 16:57
  2. Отказ Ethernet у ПЛК110 v2
    от rwg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 11:28
  3. Нет связи с АЦП МВ110-8А
    от maratsh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:51
  4. Ут1-pic отказ в работе с ошибкой err.
    от SergeyE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4