Тема: отказ ПЛК110-60 М02

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию отказ ПЛК110-60 М02

    ПЛК новый. Третий день пишем программу. Из периферии панель Elhart по TCP. Подключение к CDS по USB.
    Все лежит на столе. Внезапно связь с CDS оборвалась и больше не поднялась. На ПЛК раз в 20-30 сек моргают светодиоды
    Работа и зеленый на Ethernet разъеме. На переключатель режимов (в том числе и сброс) не реагирует.
    Через bat шили. Шьется. После перезагрузки то же самое.
    Какие-нибудь есть варианты оживить ПЛК.
    Шеф принципиально не хотел брать Овен. Уговорили взять попробовать.
    Завтра смеху будет...

  2. #2

    По умолчанию

    Переключателем сбрасывал - думал оживет (так он всегда в работе стоял). bat-ом прошивал через порт debug потому что к кодесису не подключается.
    На Ethernet разъеме зеленый светодиод мигает при вытащенном кабеле (синхронно с Работа)
    Завтра попробую через Ethernet.
    Вообще за год четыре ПЛК110 через руки прошло (на подработках) - первый раз такое. Сам себе проблему создал
    Хотели 1200 поставить...
    Последний раз редактировалось alexx751; 11.06.2019 в 00:11.

  3. #3

    По умолчанию

    Зачем вообще кого-то уговаривать? Ну хочет шеф немецкое качество - пусть берет и платит.

    "На Ethernet разъеме зеленый светодиод мигает при вытащенном кабеле (синхронно с Работа)" - если есть линк горит этот зеленый и мигает желтый рядом

    Начните с прямого соединения по Ethernet (по инструкции). ПЛК 10.0.6.10, адаптер заведите в ту же сеть. Проверьте пинг
    Далее простейшую программу ST a:=a+1;

    Стоит добиться малого, чтоб переходить к следующим шагам.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4

    По умолчанию

    Он еще для "голой" загрузки. Делали ? Четко - Да/Нет
    Да.
    У вас симптомы корявой программы типа "while true do;"
    Пусть так. Она же должна была сброситься в нижнем положении через 6 сек?
    Причем тут bat к debug ?
    По инструкции. Как прошить контроллер при невозможности подключения из кодесис.

  5. #5

    По умолчанию

    Подача питания на ПЛК с положением тумблера в СТОП к чему привела ? "На ПЛК раз в 20-30 сек моргают светодиоды" - продолжилась ?
    Да.
    .. и загрузится заново. И снова зависнуть...
    Я почему то думал что это возвращение к заводскому состоянию

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    ПЛК новый. Третий день пишем программу. Из периферии панель Elhart по TCP. Подключение к CDS по USB.
    Все лежит на столе. Внезапно связь с CDS оборвалась и больше не поднялась. На ПЛК раз в 20-30 сек моргают светодиоды
    Работа и зеленый на Ethernet разъеме. На переключатель режимов (в том числе и сброс) не реагирует.
    Через bat шили. Шьется. После перезагрузки то же самое.
    Какие-нибудь есть варианты оживить ПЛК.
    Шеф принципиально не хотел брать Овен. Уговорили взять попробовать.
    Завтра смеху будет...
    Лог загрузки можете снять через RS-232?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    ..........
    В ремонт.
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.06.2019 в 08:40.

  8. #8

    По умолчанию

    Вот лог загрузки. идет по кругу.

    Owen loader 1.04

    CPU:AM1808
    DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

    TEST OK!
    NAND Memory: ID = 194, size = 128M
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    Factory setings detected
    Found 18 notes in 4 products
    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
    Auto 485 hardware detected
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed

    Last run module Id =0
    Last post module Id =0
    local_status =0
    Init I2C
    Driver for address 77 found
    Driver for address 72 found
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for address 72 ...FAILED!
    OSC_lev1
    OSC_lev2
    OSC_lev3
    Detect modules
    Found module #0
    Init group
    MRAM init
    Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
    Actual copy is 1
    USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
    INIT: USBH_PreInit!
    INIT: USBH_X_Config()
    ...Init FTDI Stack OK
    .OK
    FS Init....High-level format ram
    OK
    Retain mode - save on powerfall
    PFM
    INIT: Init started. Version 2.13.11

    Owen loader 1.04

    CPU:AM1808
    DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

    TEST OK!
    NAND Memory: ID = 194, size = 128M
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    Factory setings detected
    Found 18 notes in 4 products
    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
    Auto 485 hardware detected
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed

    Last run module Id =-1383112377
    Last post module Id =-1574253439
    local_status =70102
    Init I2C
    Driver for address 77 found
    Driver for address 72 found
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for address 72 ...FAILED!
    OSC_lev1
    OSC_lev2
    OSC_lev3
    Detect modules
    Found module #0
    Init group
    MRAM init
    Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
    Actual copy is 1
    USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
    INIT: USBH_PreInit!
    INIT: USBH_X_Config()
    ...Init FTDI Stack OK
    .OK
    FS Init....High-level format ram
    OK
    Retain mode - save on powerfall
    PFM
    INIT: Init started. Version 2.13.11

    Owen loader 1.04

    CPU:AM1808
    DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

    TEST OK!
    NAND Memory: ID = 194, size = 128M
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    Factory setings detected
    Found 18 notes in 4 products
    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
    Auto 485 hardware detected
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed

    Last run module Id =-309333689
    Last post module Id =-1557609328
    local_status =70102
    Init I2C
    Driver for address 77 found
    Driver for address 72 found
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for address 72 ...FAILED!
    OSC_lev1
    OSC_lev2
    OSC_lev3
    Detect modules
    Found module #0
    Init group
    MRAM init
    Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
    Actual copy is 1
    USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
    INIT: USBH_PreInit!
    INIT: USBH_X_Config()
    ...Init FTDI Stack OK
    .OK
    FS Init....High-level format ram
    OK
    Retain mode - save on powerfall
    PFM
    INIT: Init started. Version 2.13.11

    Owen loader 1.04

    CPU:AM1808
    DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz

    TEST OK!
    NAND Memory: ID = 194, size = 128M
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    Factory setings detected
    Found 18 notes in 4 products
    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
    Auto 485 hardware detected
    Waiting for check power...
    Power status OK
    Initialization of Power control completed

    Last run module Id =-1517293241
    Last post module Id =-1574255487
    local_status =70102
    Init I2C
    Driver for address 77 found
    Driver for address 72 found
    Begin search and initialize I2C devices
    Check for address 77 ...DEVICE FOUND!
    MCP9800 #0 OK!
    Check for address 72 ...FAILED!
    OSC_lev1
    OSC_lev2
    OSC_lev3
    Detect modules
    Found module #0
    Init group
    MRAM init
    Init MRAMCheck copies...First OK...Second OK...Copies number: 13 14
    Actual copy is 1
    USB MSD InitINIT: Init started. Version 1.14.02
    INIT: USBH_PreInit!
    INIT: USBH_X_Config()
    ...Init FTDI Stack OK
    .OK
    FS Init....High-level format ram
    OK
    Retain mode - save on powerfall
    PFM
    INIT: Init started. Version 2.13.11

  9. #9

    По умолчанию

    читаю руководство по программированию ПЛК 110.
    При изготовлении устанавливается IP-адрес контроллера 10.2.11.119,
    Так какой адрес с завода идет?

  10. #10

    По умолчанию

    ни 10.0.6.10. ни 10.2.11.119 не пингуются. Короче в ремонт (надеюсь в гарантийный).
    Всем большое спасибо за участие.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Отказ от диска в комплекте с контроллерами
    от Сергей Лысов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 16:57
  2. Отказ Ethernet у ПЛК110 v2
    от rwg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 11:28
  3. Нет связи с АЦП МВ110-8А
    от maratsh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 11:51
  4. Ут1-pic отказ в работе с ошибкой err.
    от SergeyE в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 17:28
  5. отказ плк 150
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •