    Question Модуль аналогового ввода 8А

    Добрый день, почему в модуле 8А нельзя выбрать режим, при котором измеряется сопротивление. В модуле 2А такая функция реализована. Приходится извращаться и указывать датчик Pt'1000 потому, что у него самый большой диапазон измерения и делать обратное преобразование из измеренной температуры в сопротивление.
    Последний раз редактировалось alekseydav; 07.06.2019 в 18:30.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос не совсем понятен.
    В обоих модулях есть тип датчика "сопротивление" (датчик положения задвижки).
    Разница лишь в том, что у модуля 2А это сопротивление до 5000 ОМ, а в 8А-до 2000 Ом.
    Это указано в технических характеристиках на нашем сайте: https://www.owen.ru/product/moduli_a...specifications
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    В 8А есть только датчик положения задвижки, если подключить обычное сопротивление, то вход не работает! Еще не очень понятно для чего сделано ограничение в измерении сопротивления? Если установить датчик pt'1000, то через обратный пересчет можно измерять сопротивление до 5 кОм. Получается, что это программное ограничение

  4. #4

    По умолчанию

    Тоже сталкивался с таким. Тут стоит иначе перефразровать данный вопрос с вопроса в пожелание к разработчикам.
    С претензии в просьбу)

    Звучало бы так:
    Просьба скорректировать ядро модуля 8А таким образом, чтоб появилась возможность получать информацию о положении задвижек.
    В настоящий момент, тот вариант, который принят в прошивке модуля не позволяет получить информацию и датчика положения (4,7кОм)
    Именно они распространены.

    Будем признательны, если нас услышат авторы. Очень много колхозить иначе приходится. Люди допаивают резисторы в схему клапана.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5

    По умолчанию

    Поддерживаю, никаких претензий нет, был только вопрос. Возможно есть какие-то соображения или ограничения, о которых мы не знаем.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alekseydav Посмотреть сообщение
    В 8А есть только датчик положения задвижки, если подключить обычное сопротивление, то вход не работает! Еще не очень понятно для чего сделано ограничение в измерении сопротивления? Если установить датчик pt'1000, то через обратный пересчет можно измерять сопротивление до 5 кОм. Получается, что это программное ограничение
    Более того, если подключить параллельно измеряемому сопротивлению 4,7 +/- 0,1% кОм и усложнить пересчет, то измерять можно гораздо бОльшие сопротивления, но не забывать об ограничении снизу (порядка 850 Ом). Впрочем, если подлючить такое же сопротивление последовательно - проблема решится. Но действительно, нафига?


    И, кажется не pt'1000, а 1000ПТ, которое нормировано до 1100 гр.С

  7. #7

    По умолчанию

    Для того, чтобы можно измерять сопротивление без хитрых преобразований по двухпроводной схеме подключения и использовать всю шкалу измерения. Как это сделано например в ПР200, подключаем ко аналоговому входу сопротивление и видим реальное значение сопротивления, а если необходимо то с помощью макроса сопротивление преобразуется в температуру

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 20:55
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 10:38
  3. Модуль аналогового ввода МВ110-8АС Нет связи.
    от perunov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 10:38
  4. Модуль аналогового вывода МУ110-8И
    от ASher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 08:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •