    По умолчанию МВ110-8А

    Возможна ли заменена модуля МВ110-8А на МВ110-8АС и в чем их различия.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex01265 Посмотреть сообщение
    Возможна ли заменена модуля МВ110-8А на МВ110-8АС и в чем их различия.
    Возможна. У МВ110-8АС быстродействие выше.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex01265 Посмотреть сообщение
    Возможна ли заменена модуля МВ110-8А на МВ110-8АС и в чем их различия.
    Зависит от того, какие типы сигналов подключены (или какие собираетесь подключить)

  4. #4

    По умолчанию

    Возможна только в случае использования сигнала 4-20mA, если вы использовали термопары, ТСП, то нет. Помимо этого придется изменить программу опроса, адреса каналов не совпадают. Клемники на МВ тоже не совпадают.
    МВ110-8А https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    МВ110-8АС https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485