Тема: автоматический реверс двигателя на ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию автоматический реверс двигателя на ПР200

    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как реализовать на ПР200 автоматический реверс двигателя?
    Например, нужно чтобы двигатель сначала 1 минуту крутил в одном направлении, далее пауза 5 секунд, затем 1 минуту двигатель крутил в другом направлении, с условием невозможности включения обоих выходов (на разные направления вращения) одновременно.

  2. #2

    По умолчанию

    Доброго дня!
    Сам ПР200 высокое напряжение на эл. двигатель не подаёт. Начнём с этого. Для самого простого управления, нужен как минимум контактор. Он и будет у нас коммутировать питание.
    Для смены направления у трёх фазных двигателей, необходимо поменять местами любые 2 фазы. На одном контакторе такое не реализуешь, значит нужны два.
    Чтобы исключить одновременное включение обоих контакторов, между ними, при их сборке, ставится специальный механический блокиратор (при условии что оба контактора одинаковые и у производителя есть в номенклатуре соответствующая "приблуда" )) ). Можно пойте ещё более простым путём и приобрести сразу сдвоенный контактор для реверсного управления.
    Ну а дальше, в ПР200 пишите (рисуете) программу работы вашего устройства. Для того чтобы крутил в одну сторону, запускаете на 1 минуту катушку управления 1-го контактора. Затем через паузу, на 1 минуту катушку управления 2-го контактора. Там же в прошивке можно предусмотреть и дополнительную блокировку. Хуже точно не будет.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, подключать двигатель напрямую к выходам реле никто не собирается (это действительно извращение ) , и основная сложность для меня не в блокировке. Я не могу понять, как в среде OWEN Logic реализовать автоматический реверс двигателя (включение первого выхода на опр. время - пауза на опр. время - включение второго выхода на опр. время).
    Последний раз редактировалось yupa; 06.06.2019 в 11:36.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, эл. схема реверсивного включения 3-фазного двигателя мне прекрасно известна. Да, в элементарном виде, там 2 пускателя с взаимной блокировкой. Меня интересует как раз управление катушками пускателей через ПР200, а именно, коммутационная программа в OWEN Logic. Всю голову сломал, как реализовать в программе включение второго выхода (реверс) после включения первого выхода (вращение вперёд) на определённое время и паузы.
    Последний раз редактировалось yupa; 06.06.2019 в 11:26.

  5. #5

    По умолчанию

    нет, конечно если у вас микроскопический двигатель, мощностью 100-200 вт то можно это и напрямую на выходных контактах реле ПР200 сделать, но это уже какое-то извращение. плюс никак не проконтролировать слипание контактов на каком-то из реле, а с контакторов вы можете обратную связь сделать, ну и обязательно мех. блокировка, о которой писал Clean. эта мех блокировка есть в ассортименте даже у самых помойных производителей.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    ЗЫ
    А если хочешь "зациклить"
    Захват-5.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ЗЫ
    А если хочешь "зациклить"
    Захват-5.png
    Огромное спасибо. Как всё просто ) И гибко настраивается.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ЗЫ
    А если хочешь "зациклить"
    Захват-5.png
    Я бы вынес в отдельные переменные и на дисплей, на отдельный экран, для настройки, время прямого вращения, время обратного вращения и время паузы. Вдруг завтра надо что-то изменить? тогда не придётся заново прошивку править и перезаливать

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Я бы вынес в отдельные переменные и на дисплей, на отдельный экран, для настройки, время прямого вращения, время обратного вращения и время паузы. Вдруг завтра надо что-то изменить? тогда не придётся заново прошивку править и перезаливать
    Попробую так и сделать ) Опыта по согласованию ПР200 с панелью оператора пока нет. Буду экспериментировать с панелью СП307.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yupa Посмотреть сообщение
    Попробую так и сделать ) Опыта по согласованию ПР200 с панелью оператора пока нет. Буду экспериментировать с панелью СП307.
    Для начала вынести на экран самой ПР-ки. Уже проще будет. А в панель уже и позже можно настроить
    Последний раз редактировалось CleanS; 06.06.2019 в 14:03.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 12:03
  2. реверс ПЧВ от панели ЛПО1
    от zloiy_kot в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 14:31
  3. автоматический реверс двигателя на УТ24
    от andrush в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 17:28
  4. реверс пчв
    от Shugai в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 13:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •