    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Получается этот диод открывается в прямом направлении, ток около 200 мА, мне кажется резистор быстрей сгорит.
    Пусть на открытом защитном диоде падает 1 В (это с запасом взято). Сопротивление шунта 121 Ом. Значит на шунте будет рассеиваться (U * U)/R = (1 * 1)/121 = 0,008 Вт. Это же мизер. Ничего с шунтом случится не может. Практически весь ток потечет через защитный диод и ему наступит кирдык.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.02.2022 в 22:58.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Сегодня дал команду снабжению найти других поставщиков датчиков давления. У всех запрашиваем или схему выхода или образец на тестирование.
    Используем лет 10 уже DMP331 (ДМП331), DMP333, ссылки в личке.
    Любые резьбы, выходы, разъёмы 7 видов, любые давления на разные температуры эксплуатации.

    Постоянно монтажники путают плюс с минусом, ни одного случая выхода приборов и датчиков из строя.
    Из руководства
    1.2.5. Датчики не выходят из строя при коротком замыкании или обрыве питающих
    или сигнальных линий, а также, при подаче напряжения питания обратной полярности.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2022 в 23:58.

  3. #33

    По умолчанию

    Всегда рисую в схемы многоканальные БП для датчиков, В основном Овен, но у них пульсация дикая, кучу лет назад модули ICP DAS, от этой пульсации с ума сходили, Омрон и Дельта вроде их нормально переваривают. Монтажники так и не смогли ни разу спалить резистор на входе модуля или датчик, даже когда клялись что подключили всё правильно. Т.е. на БП индикация короткого (индикатор канала не горит), а у них всё правильно
    -----
    Может проблема не в датчике и не в контроллере? А в кривых мозгах тех кто схемы рисует?
    Последний раз редактировалось Дарья Персианова; 24.02.2022 в 06:47.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Пусть на открытом защитном диоде падает 1 В (это с запасом взято). Сопротивление шунта 121 Ом. Значит на шунте будет рассеиваться (U * U)/R = (1 * 1)/121 = 0,008 Вт. Это же мизер. Ничего с шунтом случится не может. Практически весь ток потечет через защитный диод и ему наступит кирдык.
    Какая-то у Вас арифметика странная , Ваш условный 1 в напряжение то падает на диоде датчика , то есть условно от 24в питания ТП (если нет нагрузочного р-ра) вычтем эти условные 1В 24-1=23/121=0,19А 0,19*0,19*121=4,3Вт на шунтирующий резистор, а он 0,125Вт пыхнет мнгновенно. А вот какой ток выдержит диод нужно даташит на него смотреть.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Пусть на открытом защитном диоде падает 1 В (это с запасом взято).
    А вдруг 5.2 в?

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А вдруг 5.2 в?
    С какого это бодуна ?

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Какая-то у Вас арифметика странная , Ваш условный 1 в напряжение то падает на диоде датчика , то есть условно от 24в питания ТП (если нет нагрузочного р-ра) вычтем эти условные 1В 24-1=23/121=0,19А 0,19*0,19*121=4,3Вт на шунтирующий резистор, а он 0,125Вт пыхнет мнгновенно. А вот какой ток выдержит диод нужно даташит на него смотреть.
    Если защитный диод стоит параллельно шунту (так пишет Мария Мильчакова), то мои расчеты верны.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.02.2022 в 09:38.

  8. #38
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Пусть на открытом защитном диоде падает 1 В (это с запасом взято). Сопротивление шунта 121 Ом. Значит на шунте будет рассеиваться (U * U)/R = (1 * 1)/121 = 0,008 Вт. Это же мизер. Ничего с шунтом случится не может. Практически весь ток потечет через защитный диод и ему наступит кирдык.
    Вы наконец ясно напишите про какой диод Вы говорите?
    Вы ссылаетесь на Марию, Мария писала про диод в преобразователе давления, ферштейн?
    Здесь у чела шунт сгорает в ПР200, вроде всё понятно, шунтирующий диод в преобразователе давления никак не защищает вход ПР200, а совсем наоборот!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы наконец ясно напишите про какой диод Вы говорите?
    Вы ссылаетесь на Марию, Мария писала про диод в преобразователе давления, ферштейн?
    Здесь у чела шунт сгорает в ПР200, вроде всё понятно, шунтирующий диод в преобразователе давления никак не защищает вход ПР200, а совсем наоборот!
    Я пишу про защитный диод, который стоит в ПД100-хх-311. Тема называется ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?. Зачем к этой теме приплели ПР200 я не знаю.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.02.2022 в 10:17.

  10. #40
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Я пишу про защитный диод, который стоит в ПД100-хх-311. Тема называется ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?. Зачем к этой теме приплели ПР200 я не знаю.
    Затем, что из-за него сгорает шунт входа ПР200, когда полярность подключения путают, можно было и прочитать, перед тем как что-то писать! А про преобразователь давления Вы не волнуйтесь, там ничего и не сгорело, на всякий случай Вам напишу, коль Вы не читаете, а только пишите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.02.2022 в 10:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. ПД100, "уплыл ноль"
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 06:16
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •