Показано с 1 по 10 из 64

Тема: ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?

    Неоднократно применяли ПД100 серии 111 и особых нареканий, кроме ухода нуля через пару лет эксплуатации не было.
    Разумеется, при монтаже и пусконаладке иногда путали полярность, что быстро выяснялось по отсутствию тока и устранялось без последствий.
    Собственно как и заявлено в КУВФ.406233.100 РЭ -"Преобразователи имеют защиту от обратной полярности напряжения питания."

    Недавно запускали ИТП на ПР200, поставили ПД100-ДИ1.6-311-1.0, проверили линии на КЗ, включили и сразу запахло знакомым ароматом горелого текстолита.
    Выгорели токовые шунты в ПР200 из-за обратной полярности подключения ПД, которые в варианте 311 почему-то не блокируют переполюсовку, а коротят её.
    Судя по обратному падению в 0.6 В @ 1 мА - параллельно датчику внутри стоит обычный диод.
    Почему же не последовательно, как обычно?

    От каких ещё датчиков с токовым выходом вашего производства ожидать подобного сюрприза?

    Да, зав. № датчика из той партии 32120181046012365
    Последний раз редактировалось KaVc; 05.06.2019 в 19:12.

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. ПД100, "уплыл ноль"
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 06:16
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •