    Добрый день.

    Не увидел в документации схему изоляции, подскажите есть ли она в приборе между входами?

    С уважением.

  2. #2
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    стр.8 Руководство по эксплуатации
    БКК1-24 и БКК1-220 относятся к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0-75.....

    (К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления.)


    стр.21 Руководство по эксплуатации
    Для коммутации нагрузки и связи с внешними устройствами блок оснащен:
    • БКК1-24 – четырьмя гальванически развязанными транзисторными двунаправленными ключами;


    Сам не пользовался но стало интересно....
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 25.11.2023 в 14:40.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Нет там гальваноразвязки входов с питанием 24В. От выходных ключей гальваноразвязка имеется.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Не увидел в документации схему изоляции, подскажите есть ли она в приборе между входами?

    С уважением.
    Как она может быть в принципе при наличии общей клеммы у всех входов?

    https://owen.ru/product/bkk1/functional

    И зачем она Вам понадобилась, к ним же кондуктометрические датчики подключаются, проще говоря, обычный электрод?

    Кстати и у выходов её тоже не может быть в принципе по этой же причине!

    https://owen.ru/product/bkk1/connection
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.11.2023 в 20:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Кстати и у выходов её тоже не может быть в принципе по этой же причине!
    Вот зачем лезть во все темы, даже если в данном случае ноль понимания предмета?!

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Вот зачем лезть во все темы, даже если в данном случае ноль понимания предмета?!
    Мне не требуются Ваши советы, приберегите их для себя!
    В данном случае, чтобы это видеть достаточно быть разумным существом, и стыдно этого не понимать!
    Или будете упираться, что между выходами имеется гальваническая развязка?
    Вы хотя бы схему подключения посмотрите, что я ссылку давал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 14:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей - кто спрашивал про гальваноразвязку между выходами? Читать то умеете, вообще? Спрашивали про входа питания и гальваноразвязку от них. А на выходе у БКК-24 опторазвязка.

    Вот сейчас живите с этим и думайте кто тут разумное существо.
    Последний раз редактировалось Ollema; 27.11.2023 в 18:11.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей - кто спрашивал про гальваноразвязку между выходами? Читать то умеете, вообще? Спрашивали про входа питания и гальваноразвязку от них. А на выходе у БКК-24 опторазвязка.

    Вот сейчас живите с этим и думайте кто тут разумное существо.
    Ну, так что я не так написал, в смысле, неправильно?
    Вы вообще не знаете, что такое вопрос, ладно просвещу Вас, это предложение с вопросительным знаком на конце, закорючка такая, на серп похожа!
    Теперь увидели вопрос?
    Вопрос был по гальванической развязке между входами! Её нет, в этом наши мнения совпали!
    Потом я дописал что и у выходов нет гальванической развязки, что не так?
    И пишите конкретно, не надо флудить! Например: "я не согласен, у выходов есть гальваническая развязка".
    Ещё Петр Первый заставлял бояр говорить без бумажки, чтобы дурость каждого сразу была видна!
    И всякий бред не несите, в смысле, разрешение мне ваше не нужно, чтобы что-то написать или не написать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2023 в 18:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Вопрос стоял так - есть ли гальваническая развязка между входами. Ответ очевиден. Если у входов общий провод, то гальванической развязки нет. Она и не нужна.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Открытая ТС тема называется: "БKK1-24 изоляция входов питания от измерительных входов и выходных ключей".
    Изоляция ВХОДОВ ПИТАНИЯ от измерительных входов и выходных ключей.
    ВХОДОВ ПИТАНИЯ

    ПИТАНИЯ!

    ЁПРСТ, есть умеющие читать по-русски?

    Между входами: входами питания и измерительными входами...
    Последний раз редактировалось Ollema; 27.11.2023 в 21:34.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Развязка входов ПЛК
    от skinnbatter в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2021, 13:22
  2. ПР200 Срабатывани е выходных реле при отключении питания
    от Павел_оэкс в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.11.2020, 19:09
  3. Чтение входов ПЛК
    от pwm100558 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 21:57
  4. Питания дискретных входов ПЛК160
    от Павел Б. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:22
  5. плк-100 исп-ние дискр. входов
    от Ramil в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 17:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •