    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Парни-разработчики из ОВЕН. Сделайте как на картинке и будет всем счастье. А иначе все ваши клиенты разбегутся.
    Для практического применения в данной схеме надо:
    1. Установить параллельно Rн защитный TVS-диод с величиной рабочего напряжения в диапазоне от 5,6В до 12В, в зависимости от падения напряжения на Rн при токе 24мА. Для этого надо знать из паспорта или самостоятельно измерить сопротивление Rн.
    2. Установить в цепи выхода питания БП вставку плавкую на 0,1А типа Вп4-8 для защиты TVS-диода при длительном корочении кабеля удаленного датчика.

  2. #52
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Свершилось следующее событие. Сегодня сожгли модуль аналогового ввода 8А. к нему было подключено 6 дТС-50М и 2 ПД100. На 7 входе перепутали подключение ПД100. 8А - накрылся медным тазом.
    Есть возможность расковырять ПД100 и вырвать этот диод?

  3. #53

    По умолчанию

    Проще внешний диод поставить на входе датчика для защиты от переполюсовки.

  4. #54
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Проще производителя поменять, чем костыли делать. Лишний элемент - снижение надежности, а еще надо где-то разместить и правильно.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 25.03.2022 в 12:09.

  5. #55
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Проще внешний диод поставить на входе датчика для защиты от переполюсовки.
    Диод чем поможет, если полярность подключения датчика путают?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Диод чем поможет, если полярность подключения датчика путают?
    Если диод правильно подключить непосредственно к клемме датчика, то защитит. Диод разработчикам надо поставить внутри датчика.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.03.2022 в 13:30.

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если диод правильно подключить непосредственно к клемме датчика, то защитит. Диод разработчикам надо поставить внутри датчика.
    Кто его будет правильно подключать? Если датчик правильно подключить, то и без диода защита не потребуется.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Кто его будет правильно подключать? Если датчик правильно подключить, то и без диода защита не потребуется.
    Диод должен подключить квалифицированный спец, который отличает анод от катода. Главное что бы спец был трезвым.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Диод должен подключить квалифицированный спец, который отличает анод от катода. Главное что бы спец был трезвым.
    Ага. А датчики с блоками питания нехай гастарбайтеры подключают. Выйдет большая экономия.

  10. #60

    По умолчанию

    Тот кто занимается пусконаладкой (это тот самый спец) перед первой подачей питания на шкаф должен проверить все критические моменты. Иначе зачем нужен этот спец.

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. ПД100, "уплыл ноль"
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 06:16
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •