Тема: ПД100-хх-311 - "оригинальная" защита от обратной полярности?

  1. #21
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Я в курсе, что можно что-то приделать, настроит и т.д. Но когда это происходит далеко от завода (у нас можно сказать мелко-серийное производство) и замена ПР200 затруднительно из-за сроков доставки. Не весь монтаж можно проверить на заводе. Ошибки имеют мести при окончательном монтаже и ПНР на месте.
    Раньше хоть не приводило к фатальным последствиям.

  2. #22
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Сегодня дал команду снабжению найти других поставщиков датчиков давления. У всех запрашиваем или схему выхода или образец на тестирование.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Скорей всего шунтирующий резистор сгорел, можно внешний поставить номиналом 100 Ом, продаётся для ТРМ 200-ой серии и немного наклонить характеристику. В ПР200, если память не изменяет, номинал шунтирующих резисторов = 120 Ом. У меня такое раз было на токовый вход 24 В подали, разумеется вход сгорел, переконфигурировал вход в дискретный режим - работает. Вот как раз и попробуете, что получится, чтобы ПР200 не снимать и не менять на другое на время ремонта!
    Не резистор сгорел, а защитный диод, который включен параллельно этому резистору. Разработчикам надо было включить еще один диод, последовательно. Тогда бы не было никаких проблем при переполюсовке. А так как сейчас - это головная боль для тех кто эксплуатирует эти датчики.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.02.2022 в 11:19.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Не резистор сгорел, а защитный диод, который включен параллельно этому резистору. Разработчикам надо было включить еще один диод, последовательно. Тогда бы не было никаких проблем. А так как сейчас - это головная боль для тех кто эксплуатирует эти датчики.
    Там нет диода , хоть место на плате предусмотрено и он для защиты входа от переполюсовки. А шунтирующий резистор 121 ом стремный 0805 0,125вт , хотя бы 0,25 Вт поставить не судьба. . Сделано все для того чтоб сгорело при ошибке подключения или превышении тока. И схему датчика изменили наверное с той же целью. Другого обоснования изменения схемы датчика сложно придумать.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	пр200.JPG 
Просмотров:	101 
Размер:	266.6 Кб 
ID:	59427  
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.02.2022 в 11:39.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Там нет диода , хоть место на плате предусмотрено и он для защиты входа от переполюсовки.
    Как это нет защитного диода. Мария Мильчакова ясно пишет что есть. Может у тебя прибор старый.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Как это нет защитного диода. Мария Мильчакова ясно пишет что есть. Может у тебя прибор старый.
    Нет не старый. И даже если бы он был, то защищал от переполюсовки вход ПР200, а не от чрезмерного тока шунт. рез-р.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	P2252361.JPG 
Просмотров:	83 
Размер:	308.2 Кб 
ID:	59428  
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.02.2022 в 13:17.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Как это нет защитного диода. Мария Мильчакова ясно пишет что есть. Может у тебя прибор старый.
    Мария пишет о датчике, а не о приборе:
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Согласно существующей спецификации в изделии ПД100-3х1 применяется однополярный TVS диод.

  8. #28

    По умолчанию

    В новом нормирующем преобразователе ПД100-3х1 на входе стоит однополярный TVS диод для защиты от импульсных помех. Это пишет Мария Мильчакова. Этот TVS диод и горит при переполюсовке напряжения, питающего токовый вход прибора.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    В новом нормирующем преобразователе ПД100-3х1 на входе стоит однополярный TVS диод для защиты от импульсных помех. Это пишет Мария Мильчакова. Этот TVS диод и горит при переполюсовке напряжения, питающего токовый вход прибора.
    Получается этот диод открывается в прямом направлении, ток около 200 мА, мне кажется резистор быстрей сгорит.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #30

    По умолчанию

    Если судить по мощности шунт. резистора 32ма соответсвует максимальной допустимой мощности рассеяния резистора. Из этого следует что нелегко ему жить при отсутствии нагрузочного и даже 500 ом-ного маловато при 24в питания ТП. В сл-е переполюсовки или кз датчика.
    входе стоит однополярный TVS диод для защиты от импульсных помех
    Если линия как положено экранированная витая пара, то как этот диод поможет от синфазной помехи? овеновцы хоть схему узипа видели?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 21.02.2022 в 17:09.

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. ПД100, "уплыл ноль"
    от L.Ch. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 06:16
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •