    Question ТТР + Трансформатор

    Здравствуйте.
    Нужно заменить ТТР на вторичку трансформатора с рабочим током 42в. и 23А, транс греет резистивную печь. По параметрам подходит HD-4044.ZD3, но смущает коммутируемое напряжение 40…440 VAC.
    Вопрос, мне подойдет это реле?

    И почему нет HD-4025.ZD3..

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sabaka Посмотреть сообщение
    По параметрам подходит HD-4044.ZD3, но смущает коммутируемое напряжение 40…440 VAC.
    Вопрос, мне подойдет это реле?

    И почему нет HD-4025.ZD3..
    А что вас смущает в напряжении ? В принципе, твердотельное реле (в вашем случае) - это симистор, и если у вас в напряжение больше его минимального порога и ток соответствует, что вас смущает?
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 15.07.2019 в 22:05.

Похожие темы

  1. Трансформатор ОВЕН.
    от Алексей Геннадьевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 17:09
  2. трансформатор тока для МЭ110-220.3М
    от SSMAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 14:05
  3. укт38-щ4.тс сгорел трансформатор
    от Николай Амурский в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 18:29
  4. токовый трансформатор + мва8
    от ZZZ в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:37
  5. токовый трансформатор + мва8
    от ZZZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •