Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44

Тема: Алгоритм осушения в приточной системы

  1. #41

    По умолчанию

    Добрый день. При работе таких систем ,в режиме поддержания температуры, регулирование видимо происходит по
    "датчику температуры и влажности после всего оборудования на притоке".
    "Датчик температуры после охладителя" необходим для контроля аварийного снижения температуры при адиабатическом увлажнении .
    При снижении температуры ниже значения 7С отключаем насос увлажнителя, прогреваем установку.
    Для других целей "Датчик температуры после охладителя" не применяем?

  2. #42

    По умолчанию

    В режиме увлажнения это по сути датчик за камерой орошения, охладитель выключен.

  3. #43

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста в режиме осушения , каким образом управлять калорифером 1

  4. #44

    По умолчанию

    Послушайте, прочитайте школьный курс физики!
    Все уже разжевано даже в этой теме.

    Или наймите специалиста.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  2. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 01:36
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14

Ваши права