Добрый день. При работе таких систем ,в режиме поддержания температуры, регулирование видимо происходит по
"датчику температуры и влажности после всего оборудования на притоке".
"Датчик температуры после охладителя" необходим для контроля аварийного снижения температуры при адиабатическом увлажнении .
При снижении температуры ниже значения 7С отключаем насос увлажнителя, прогреваем установку.
Для других целей "Датчик температуры после охладителя" не применяем?