Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44

Тема: Алгоритм осушения в приточной системы

  1. #1

    По умолчанию Алгоритм осушения в приточной системы

    Добрый день
    Столкнулся с задачей осушения в приточной системе, до этого не писал алгоритм осушения. Осуществлять осушение предполагается за счет водяного охладителя и электрокалорифера. Как реализовать алгоритм? Если один ПИД регулятор подцепить на управление водяным охладителем по регулировке влажности, а второй ПИД регулятор на регулирование электрокалорифером по температуре - то может получится, как мне кажется, что регулировка в какой то момент может выйти за пределы допустимого по температуре воздуха. Например, если на улице будет 30С и 40% влажности, и уставка на приточке будет 50% и 22С то ПИД водяного калорифера закроется, и второй ПИД закроется на калорифере. Тем самым мы не добьемся охлаждения воздуха. Поделитесь пож. мыслями кто как реализовывал. Как осуществляли переход с поддержания температуры на поддержание влажности и т.д.

  2. #2

    По умолчанию

    сначала нужно Вашу систему численно смоделировать

    в зависимости от возможных постановок задач, Вы либо сразу будете иметь требуемый алгоритм,
    либо будете решать задачу "по кускам" и соответственно у Вас будет "кусочный алгоритм.

    вот примеры численного моделирования работы систем ОВиК
    https://cloud.mail.ru/public/idwL/RQzijt2YU

    это примеры численного моделирования работы "теплообменников"
    https://cloud.mail.ru/public/44xG/J8kQHBdhN
    Последний раз редактировалось AnpilovVN; 05.06.2019 в 11:08.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от redsam Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Столкнулся с задачей осушения в приточной системе, до этого не писал алгоритм осушения. Осуществлять осушение предполагается за счет водяного охладителя и электрокалорифера. Как реализовать алгоритм? Если один ПИД регулятор подцепить на управление водяным охладителем по регулировке влажности, а второй ПИД регулятор на регулирование электрокалорифером по температуре - то может получится, как мне кажется, что регулировка в какой то момент может выйти за пределы допустимого по температуре воздуха. Например, если на улице будет 30С и 40% влажности, и уставка на приточке будет 50% и 22С то ПИД водяного калорифера закроется, и второй ПИД закроется на калорифере. Тем самым мы не добьемся охлаждения воздуха. Поделитесь пож. мыслями кто как реализовывал. Как осуществляли переход с поддержания температуры на поддержание влажности и т.д.
    Интересная мысль, что-то решили?

  4. #4

    По умолчанию

    Постоянно решаю.
    Задача простейшая, только регулировать влажность надо по абсолютной влажности (влагосодержанию).

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    тоесть?????

  6. #6

    По умолчанию

    Т.е. i-D диаграмма, школьная физика и oscat building Вам в помощь.
    По сути. Вы пересчитывает уставку температуры и относительной влажности и реальную температуру и относительную влажность во влагосодержание. Оно измеряется в г/кг, но oscat считает в г/куб.м., это не важно, с точностью до плотности воздуха.
    Теперь один ПИД регулирует охлаждение по приведению абсолютной влажности к ее уставке. Второй ПИД регулирует нагрев по приведению температуры к ее уставке. И процесс становится стабильным и устойчивым. В принципе, первый контур регулирования влияет на второй, но процесс малоинерционен и квазистабилен, поэтому этим влиянием пренебрегите, это повлияет только на время выхода на режим.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Т.е. i-D диаграмма, школьная физика и oscat building Вам в помощь.
    По сути. Вы пересчитывает уставку температуры и относительной влажности и реальную температуру и относительную влажность во влагосодержание. Оно измеряется в г/кг, но oscat считает в г/куб.м., это не важно, с точностью до плотности воздуха.
    Теперь один ПИД регулирует охлаждение по приведению абсолютной влажности к ее уставке. Второй ПИД регулирует нагрев по приведению температуры к ее уставке. И процесс становится стабильным и устойчивым. В принципе, первый контур регулирования влияет на второй, но процесс малоинерционен и квазистабилен, поэтому этим влиянием пренебрегите, это повлияет только на время выхода на режим.
    Согласен полностью, просто не вник в первоначальное сообщение.
    По сути нужна температура на входе, влажность воздуха на входе, температура на выходе и какую влажность нужно получить, остальное все высчитывается.

  8. #8

    По умолчанию

    Температура и влажность на входе не важна для регулирования, они влияют только на энергозатраты. И на переключение на увлажнение, если это нужно.
    Вы скажите, где это будете применять, тогда можно половить более по теме.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Температура и влажность на входе не важна для регулирования, они влияют только на энергозатраты. И на переключение на увлажнение, если это нужно.
    Вы скажите, где это будете применять, тогда можно половить более по теме.
    я не автор темы, но у меня осушение воздуха на приточной вентиляции))) ПОМЕЩЕНИЕ ТЦ.

  10. #10

    По умолчанию

    ТЦ здесь это телецентр или торговый центр?

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной системой
    от Игорь70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 08:35
  2. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 01:36
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 11:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •