Добрый день
Столкнулся с задачей осушения в приточной системе, до этого не писал алгоритм осушения. Осуществлять осушение предполагается за счет водяного охладителя и электрокалорифера. Как реализовать алгоритм? Если один ПИД регулятор подцепить на управление водяным охладителем по регулировке влажности, а второй ПИД регулятор на регулирование электрокалорифером по температуре - то может получится, как мне кажется, что регулировка в какой то момент может выйти за пределы допустимого по температуре воздуха. Например, если на улице будет 30С и 40% влажности, и уставка на приточке будет 50% и 22С то ПИД водяного калорифера закроется, и второй ПИД закроется на калорифере. Тем самым мы не добьемся охлаждения воздуха. Поделитесь пож. мыслями кто как реализовывал. Как осуществляли переход с поддержания температуры на поддержание влажности и т.д.