Доброго времени суток!
Есть пожелание разработки новых кондуктометрических датчиков.
Попробую объяснить более развернуто:
В принципе если брать совершенно простой датчик типа ДС-ПВТ и подключать его к простым приемникам типа БКК-1 или САУ-М6, то он будет работать в простых условиях, т.е. в однородной низковязкой среде, но я столкнулся с тем что есть такие среды, где это вроде бы даже и работает, но не так что бы стабильно, например целлюлозная пульпа, которая имеет очень высокую степень налипания, в связи с чем датчики постоянно снимали и протирали, более глубокое изучение данного вопроса показало, что ничего кроме кондуктометрии там работать не будет, ни емкостные, ни радиоволновые ни ультразвуковые их просто засрет пульпой и они "ослепнут", но и кондуктометрический датчик так же пришлось сделать по другому, что бы он заработал без проблем, вместо прутка роль контакта выполняет головка болта из нержавейки, болт в свою очередь вставлен в стенку гидропульпера (миксера где готовят пульпу) через кузовную шайбу и изолирующую втулку из фторопласта, в свою очередь данный болт подключен к БКК-1 и только так это заработало стабильно, за небольшими исключениями (был один раз когда на нем повисла небольшая "сопля", но при следующем замесе все исправилось
). Так вот в принципе почему бы не разработать такой датчик:
1. Который имел бы в качестве чувствительного элемента имел бы плоский контакт на фторопластовой изолирующей прокладке в виде усеченного конуса. Прутковый электрод здесь не подходит в виду того что при приготовлении пульпы идет интесивное круговое перемешивание и электроды даже весьма толстые просто загибает и их потом проблематично вытаскивать для очистки, хотя с вариантом болта, чистить нужды еще не было, и тут есть другое требование, см.п 2., кстати плоский электрод может быть опциональным,
2. Сам датчик должен иметь коммутационную головку (как на датчиках температуры ДТС) с нормирующим преобразователем, которым можно будет настраивать как можно настраивать кондуктометрические входы на ПР200-х8, тут стоит отметить что при определённой настройке входов, ПР200-х8 различает полное погружение в среду и налипание. И здесь возможно иметь некоторое кол-во модификаций:
- С выходным сигналом 4-20мА или 0-10В уровень которого будет зависеть от проводимости среды
- С интерфейсом RS-485, здесь тоже стоит отметить: у нас на одной части этого техпроцесса установлено 12 датчиков, 6 из них это 3 емкости со слабощелочными растворами воды, эти датчики подключаются к двум БКК-1 и 6 остальных как раз там где готовят и мешают пульпу, они уже подключаются к двум ПР200-х8 ибо на одной ПР-ке только 4 кондуктометрических входа, если бы датчики можно было бы опрашивать про RS-485, то я бы обошёлся бы одной ПР200, да и с коммутацией всего этого было бы попроще...
- Дискретный выход с NPN или PNP
- Переключающий сухой контакт
3. Ну и напоследок, выходные сигналы и питание датчика должны иметь гальваническую развязку от измерительной части.
Надеюсь я донес мысль, потому как я вижу, не все сценарии можно обработать тем что есть на рынке и у всех на виду и тем не менее если бы на рынке было бы что ни будь отвечающее этим условиям, это бы имело спрос, я так думаю...
Ну и так что бы было видно, с чем это заработало
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1709115074
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1709115105