    Доброго времени суток.
    Не могу разобраться со связыванием контроллера с панелью. Работает связь по Ethernet и по RS485, но как только перехожу на RS232 - обмена данных нет.
    Форумы читал, но решения найти не смог.
    Прошу помочь, кто чем может.
    Описываю, что имею на данный момент.
    1. Прикрепил распиновку кабеля подключения
    2. настройки COM совпадает на 100%
    3. Первый регистр weintek - 0, первый регистр овена - 1. Это учтено. Опрашиваю сразу 10 регистров, так что хоть один должен был считаться
    4. Last error у овена - 0 (ошибок нет)

    Пока как-то так.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png kc14.png (33.5 Кб, Просмотров: 54)

  2. #2

    По умолчанию

    вообще то в кабеле не хватает еще одного проводочка. Должен быть общий провод от 5 вывода DB9 к 3 выводу RJ45. На счет правильности остальных двух линий точно подтвердить не могу, возможно придется подключить наоборот.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.05.2016
    Адрес
    РБ, Гомель
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.
    Да, Вы совершенно правы на счет 5 вывода - GND. Сейчас подключено по трехпроводной линии, все работает отлично. Вчера с третьим проводом связь пропадала (появлялась ошибка 81)
    На данный момент я сам перепаял все провода (до этого мне дали готовые, которые я прозвонил, что бы убедится в правильности коммутации) и все заработало. В чем именно была - я не представляю.
    -----
    Тема закрыта)

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •