При включении в эл.сеть, кратковременно на индикаторе высвечивается надпись tp15, ранее была tp00 и через 3 секунды остаются 4 черточки.??? Такое впечатление , что флешь память сбросилась.
При включении в эл.сеть, кратковременно на индикаторе высвечивается надпись tp15, ранее была tp00 и через 3 секунды остаются 4 черточки.??? Такое впечатление , что флешь память сбросилась.
Добрый день.
Какого года Ваш прибор 2ТРМ1?
Уточните, пожалуйста, полную маркировку.
Ранее прибор работал нормально?
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Проверить проводку до датчика температуры и сам датчик.
2TPM1A-Ш2.ТС.Р Вложение 43044 да работал, настраивался, хотел применить для регулировки температуры на выходе нагревателя +-20 С вечером оставил на столе - ушел домой, пришел утром, включил - не работает.
Последний раз редактировалось Geor; 05.06.2019 в 14:07.
Ваш прибор работает только с датчиками термо-сопротивлениями. Похоже сбился тип датчика. Если ранее при включении показывало tP00, то такой тип датчика и нужно выставить. Нужно искать инструкцию к старым таким приборам - 2ТРМ1А.
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
здравствуйте . возможно ли подойти к вам я живу на авиамоторной, вроде бы вы там же где-то недалеко находитесь и посмотрите что с ним ?
Добрый день.
Да, можете подойти.
Наши контакты по ссылке: https://www.owen.ru/contacts
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Всем спасибо, вопрос успешно решен, в сервис центре на Авиамоторной.