  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Нерезиновая, ЮЗАО
    Сообщений
    2,436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike Osokin Посмотреть сообщение
    ..Вопрос: зачем перегружать модбас лишней информацией (20 переменных по 2 байта)?.
    Ну сделает он стопицот флажков. Вопрос, накой они без модбаса если это - модуль ввода
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.09.2019 в 11:43.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Нерезиновая, ЮЗАО
    Сообщений
    2,436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike Osokin Посмотреть сообщение
    Модуль ввода передаёт состояния счетчиков, а не Герцы.
    Это имеет какое-то значение для программируемого контролера ?

    Цитата Сообщение от Mike Osokin Посмотреть сообщение
    Согласитесь, 20 булевых флагов передать по модбасу одной переменной, гораздо проще..
    Так же просто как и 20 счетчиков
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.09.2019 в 19:57.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Нерезиновая, ЮЗАО
    Сообщений
    2,436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike Osokin Посмотреть сообщение
    ... Нужно только сосчитать количество импульсов в секунду и выдать булевый флаг.
    Вычесть из текущего счетчика предыдущий и разделить на dt.
    И получение частоты не будет лимитироваться целой секундой. Секунда - это долго ))

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2007
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не догадаетесь поставить вместо модулей плк который и обработает как нужно и что угодно выдаст куда подальше, наверное с модулем то дешевле
    Не, не догадался Собрал детекторы импульсов на буржуйских таймерах 555 - аналог 1006ВИ1 и подключил их ко входам модулей ввода.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Нерезиновая, ЮЗАО
    Сообщений
    2,436

    По умолчанию

    to Mike Osokin

    Да никто не против усовершенствований. Просто Овен - это такая штука, оне как усовершенствуют что-то, так в другом месте отваливается. После надцатой перепрошивки наверстывают, но хочется сказать - вот тута не трогайте, даже не дышите. А усовершентсвовайте на чем-то новом. Пока старое работает, новое откатается на тестерах.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2007
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Вычесть из текущего счетчика предыдущий и разделить на dt.
    И получение частоты не будет лимитироваться целой секундой. Секунда - это долго ))
    Да не нужна частота! Нужна информация: крутится крыльчатка с заданной скоростью или нет.
    Последний раз редактировалось Mike Osokin; 14.09.2019 в 20:17.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Нерезиновая, ЮЗАО
    Сообщений
    2,436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike Osokin Посмотреть сообщение
    Да не нужна частота! Нужна информация: крутится крыльчатка с заданной скоростью или нет.
    А что за зверь такой - "заданная скорость" для "крутится крыльчатка" ?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2007
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А что за зверь такой - "заданная скорость" для "крутится крыльчатка" ?
    Я уже писал: если крыльчатка крутится медленно (количество импульсов, приходящих с датчика за секунду меньше заданного, или импульсы с датчика вообще не приходят), модуль ввода формирует флаг FALSЕ для этого входа и ПЛК останавливает всю линию. При этом, если ПЛК успел остановить линию за 3 секунды, то сажа, которая подаётся по линии, не навалится большой кучей перед неисправным транспортёром. А механикам будет проще собирать порванную цепь.
    ЗЫ: количество импульсов в секунду должно задаваться в конфигураторе М110.
    Последний раз редактировалось Mike Osokin; 14.09.2019 в 20:55.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Нерезиновая, ЮЗАО
    Сообщений
    2,436

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike Osokin Посмотреть сообщение
    Предлагаю .... добавить.... с частотой более заданной (задаётся от 1 до 20 Гц)..
    Цитата Сообщение от Mike Osokin Посмотреть сообщение
    Да не нужна частота!...
    ?

    Нужна информация:..при наличии на входе импульсов с частотой более заданной (задаётся от 1 до 20 Гц) модуль выдает True.
    информация:= частота > заданной.
    Последний раз редактировалось Валенок; 16.09.2019 в 11:44.

  10. #30

    По умолчанию

    Во времена царя Гороха задача решалась с помощью реле контроля скорости (РКС), которое представляло из себя вращающийся в магнитном поле сердечник, который увлекал за собой подпружиненный магнитный статор, а он в свою очередь нажимал на контакт.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модули Mx110
    от pqqp в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 13:58
  2. Качество сборки Mx110
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 18:33
  3. предложение!!!
    от Алексей Кириченко в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 23:38
  4. Модули Mx110
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 12:49
  5. предложение
    от Nekit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:56

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •