    Добрый день!

    Какой у Вас алгоритм на СУНА-121? Пришлите полную схему подключения СУНА и БКК.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2019
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Алгоритм у нас 08. Мы решили использовать не сигнализаторы уровня БКК, а регуляторы уровня САУ 7 . Не знаю как выслать картинку, просто на дискретные входы DI 2, DI 4, DI 6 будем подавать сигнал с замкнутого реле регуляторов уровня САУ 7.
    Последний раз редактировалось mikhailal; 06.08.2019 в 17:15.

  3. #13
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    А зачем такие изыски? САУ 7 имеет свой алгоритм работы с электродами уровня. И подав одновременно сигнал на все 3 входа суны, Вы не получите адекватной работы.
    Или может я неправильно Вас понял?
    БКК просто преобразует сигнал от кондуктометрического датчика в дискрет 24В, без всякой обработки. А САУ7 иже имеет алгоритмы обработки и навряд ли подойдёт как замена.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2019
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Думаю, мы друг друга немного не поймём. Дело не в том, какие датчики уровня, а как "загрубить" аварию, связанную с отсутствием Аналогового датчика уровня. Дело в том, что по инструкции прибора авария возникает при выходе из пределов 4......20 мА.

  5. #15
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Действительно непонятно. В посте №12 Вы пишете о подаче сигнала на ДИСКРЕТНЫЕ входа DI 2, DI 4, DI 6. А на них подаётся ДИСКРЕТНЫЙ сигнал в виде 24В.
    Поэтому при чём тут АНАЛОГОВЫЙ сигнал 4-20мА совсем непонятно.
    И если Вам нужно заглушить сигнал 4-20мА, то на аналоговый вход подаётся напряжение 24В НО через гасящее сопротивление. Величина гасящего резистора рассчитывается в зависимости от величины тока, который Вы хотите имитировать.
    Например, если Вам нужно среднее значение 12мА, ставите гасящий резистор 2кОм
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 07.08.2019 в 08:50.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2019
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    У нас "Суна" на 220 вольт, поэтому на дискретные входы по схеме подаётся соответствующее напряжение. Как на инструкции. Ведь есть приборы на 24 и 220 вольт. Из сказанного вами самое главное- ваш совет, как заглушить аналоговый сигнал! А глушить его мы должны, потому что в режиме "Авария" прибор не включает выхода.

  7. #17
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    А может всё таки проще поставить датчик?
    Раз он предусмотрен в алгоритме, значит не такая уж ненужная вещь.
    Для чего он нужен по описанию? Может он отслеживает изменение давления. Тогда простая заглушка может и не помочь.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #18

    По умолчанию

    Добрый день!

    СУНА-121 на алгоритме 08.00 предназначена для работы с аналоговым сигналом уровня. Соответственно, без него СУНА естественно выдаёт аварию. На алгоритме 08.00 Вы не сможете работать с дискретными сигналами, т.к. у него даже входов под них не предусмотрено. Тут 2 варианта: либо Вы ставите аналоговый датчик, либо используете алгоритм 06.00, предназначенный для работы с дискретными датчиками. Ссылка на алгоритмы: https://owen.ru/product/suna_121/working_algorithms
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2019
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Мы в ролике на ютьюбе смотрели в видеопрезентации, что прибор "Суна 121" можно использовать с датчиком БКК, который через замкнутое реле отправлял команду на "Суну", но автор следующего поста рассеял наши надежды на использование данного прибора с дискретом. ОДнако, само общение принесло пользу и развеяло некоторые недоразумения. Мы пытались соединить цепочку: Кондуктометрические уровни САУ 6 - замкнутое реле на САУ 6, которым заменили БКК, - "Суна"- УПП- двигатель насоса. В принципе, то же, что есть сейчас на нашей станции, но другого производителя. Эксперимент признан не особо удачным и мы решили унифицироваться до Овена, который преимущественно используем за некоторым исключением. Короче говоря, придётся настроиться на использование аналоговых уровней, с которыми мы не сталкивались ранее. Ваша же идея "заглушить" Аварию аналогового входа оказалась удачной и ввела в строй прибор.Теперь дело за аналоговыми датчиками. С уважением.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2019
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Теперь всё ясно. Спасибо за ответ.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор датчиков уровня
    от Игорёк в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 22:11
  2. Подбор контроллера
    от chibis-a в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:27
  3. подбор датчиков уровня клестера
    от Григорий_ВКО в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 10:36
  4. Подключение электродов датчиков уровня воды
    от ВладЛен в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 22:28
  5. подбор контроллера
    от Вера в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 12:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •