Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Проблема подключения датчика температуры

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Подключены два подобных датчика. Один на ТРМ251, второй на ТРМ500. Находятся недалеко друг от друга. При 30 градусах показания близки. После нагрева второй завышает где то на 10 градусов. Подключение трехпроводное. Это же не нормально чтобы вводить поправочные коэффициенты?

  2. #12

    По умолчанию

    Добрый день.

    В данном случае поправочные коэффициенты допустимы, но они будут лишь косметическим решением проблемы.
    К тому же весьма сложно будет их подобрать, так как смещение показаний в Вашем случае нелинейное.
    Предлагаю Вам замерить мультиметром сопротивление датчиков и сравнить его с ГОСТовскими при различных температурах.
    Номер ГОСТ 6651-2009.
    Также можно поменять датчики местами и проверить, как изменится ситуация.
    Также можно привлечь третий эталонный датчик и сверить показания по нему.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В данном случае поправочные коэффициенты допустимы, но они будут лишь косметическим решением проблемы.
    К тому же весьма сложно будет их подобрать, так как смещение показаний в Вашем случае нелинейное.
    Предлагаю Вам замерить мультиметром сопротивление датчиков и сравнить его с ГОСТовскими при различных температурах.
    Номер ГОСТ 6651-2009.
    Также можно поменять датчики местами и проверить, как изменится ситуация.
    Также можно привлечь третий эталонный датчик и сверить показания по нему.
    Здравствуйте.
    Посчитал коэффициент, но пока не вводил. При коэффициенте 0,96 показания от 19 до 185 градусов получатся с расхождением около 2 градусов макс.
    Вроде не плохой результат. Но непонятно какой из приборов корректировать. Объект удаленный, запасных датчиков нет.
    Когда сам буду на объекте, попробую измерить сопротивления, сравнить.
    Спасибо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06
  3. Проблема при подключения
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 05:54
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:40
  5. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •