Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44

Тема: СПК110 [М01] ТРЕНДЫ Ошибка Error 30405 occurrend

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2014
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    7

    По умолчанию СПК110 [М01] ТРЕНДЫ Ошибка Error 30405 occurrend

    Добрый день коллеги!

    При просмотре трендов иногда выскакивает ошибка "Error 30405 occurrend" на самом тренде.

    Пробовал из CS "Онлайн - Сброс холодный" помогло. Но теперь панель у Заказчика (2000 км). Как решить проблему. Перепрошить проект с USB???...

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.
    Да, можно удалить проект в конфигураторе СПК (там есть соответствующая кнопка) и загрузить его с USB - это должно решить проблему.
    При использовании трендов рекомендуется применять ИБП - иначе при пропадании питания файл тренда может быть поврежден, что обычно и является причиной подобных ошибок.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2014
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Евгений спасибо.

    А если установка (на которой стоит СПК110) включается в работу на короткий срок (несколько часов), затем длительный простой (неделя - две). Питание отключается полностью (это передвижная газификационная установка). Как быть в этом случае? Есть вторая установка там все работает отлично, в будущем на ней тоже может возникнуть такая ошибка?

    Вторая проблема. Как выполнить загрузку с флешки если соответствующий пункт меню не доступен? (не активен). Может сначала нужно удалить проект из ПЛК?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Чтобы избежать подобных проблем - надо перед выключением питания отправить контроллер в мягкую перезагрузку через канал Reboot в узле Watchdog, и до загрузки проекта снять питание.

    Пункт меню недоступен, если флешка не соответствует требованиям (нужен FAT32, рекомендуется отформатировать этой утилитой) или папка с проектом называется некорректно (на новых СПК название папки - app.spk1xxm01). Из контроллера действительно лучше сначала следует удалить текущий проект, но на активность пункта меню это не влияет.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2014
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Огромное спасибо Евгений!

    Интересное (неожиданное) предложение, жаль что теперь нужно реализовать некую кнопку "Завершение работы" (которую должен нажимать оператор в конце работы), а только потом обесточить установку. Согласитесь не очень изящное решение...

    Будем пробовать! О результатах дам знать.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2014
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Проблема решилась перепрошивкой проекта с флешки.

    канал Reboot пока решено не задействовать.

    Еще раз благодарность Евгению Кислову!

  7. #7

    По умолчанию

    Поясните,
    у меня такая же ошибка с трендом, чтобы восстановить работу тренда приходится постоянно удалять и заливать проект заново.
    это навсегда? или будет адекватное решение, без заморочек с перезагрузкой?

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Поясните,
    у меня такая же ошибка с трендом, чтобы восстановить работу тренда приходится постоянно удалять и заливать проект заново.
    это навсегда? или будет адекватное решение, без заморочек с перезагрузкой?
    В данный момент подходит только решение, озвученное выше - оградить контроллер от пропадания питания в момент работы тренда.
    В будущем планируется переход на более свежие версии CODESYS - в них в обработку трендов вносились определенные улучшения.

  9. #9

    По умолчанию

    Ясно, очень жаль, будущее не за горами?
    А остановить построение/запись/работу с файлом тренда можно как-то? Чтобы перед отключением питания обезопасить?

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Ясно, очень жаль, будущее не за горами?
    А остановить построение/запись/работу с файлом тренда можно как-то? Чтобы перед отключением питания обезопасить?
    Не готов анонсировать конкретные сроки.
    Чтобы обезопасить - надо перед выключением питания отправить контроллер в мягкую перезагрузку через канал Reboot в узле Watchdog, и до загрузки проекта снять питание.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. run-time error 91 в ORV
    от Mactepnew в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 14:03
  2. Last error = 85
    от artworld в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 13:31
  3. RS485: Last error 81
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:10
  4. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  5. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •