    По умолчанию

    И очень бы хотелось видеть (возможно этот мне только хочется) возможность заставить СПК подготовиться к выключению...Вроде линуксовая основа. Погасила все процессы и готова к выключению. А то как то ссыкатно просто так рвать питание... Особенно с глюками записи трендов.

  3. #43
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dudins Посмотреть сообщение
    И очень бы хотелось видеть (возможно этот мне только хочется) возможность заставить СПК подготовиться к выключению...Вроде линуксовая основа. Погасила все процессы и готова к выключению. А то как то ссыкатно просто так рвать питание... Особенно с глюками записи трендов.
    Если нужно "корректное" выключение - то отправьте контроллер в софтовую перезагрузку (см. канал Reboot в узле Watchdog) и снимите питание в процессе его загрузки.
    Основные проблемы связаны с тем, что питание внезапно может пропасть во время работы контроллера - и действительно, файлы трендов в этом случае могут быть повреждены.

  4. #44

    По умолчанию

    Если нужно "корректное" выключение - то отправьте контроллер в софтовую перезагрузку (см. канал Reboot в узле Watchdog) и снимите питание в процессе его загрузки.-Это разве корректное???
    У нас на комплексах у операторов, на подобных устройствах (не овен) есть кнопка, выведенная на пульт управления. Называется "вкл/выкл ПК". Жмякнули и устройство со скадой выключилось. И все. Никаких пробежек до машзала...пока снова не загрузилось. Просто выключил рабочее место и ушел неспешно в машзал. Гасить исполнительные...А тут получается надо держать специально обученного человека (дополнительного) с радиостанцией...

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. run-time error 91 в ORV
    от Mactepnew в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 14:03
  2. Last error = 85
    от artworld в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 13:31
  3. RS485: Last error 81
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:10
  4. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  5. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •