    По умолчанию СПК110 [М01] ТРЕНДЫ Ошибка Error 30405 occurrend

    Добрый день коллеги!

    При просмотре трендов иногда выскакивает ошибка "Error 30405 occurrend" на самом тренде.

    Пробовал из CS "Онлайн - Сброс холодный" помогло. Но теперь панель у Заказчика (2000 км). Как решить проблему. Перепрошить проект с USB???...

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Добрый день.
    Да, можно удалить проект в конфигураторе СПК (там есть соответствующая кнопка) и загрузить его с USB - это должно решить проблему.
    При использовании трендов рекомендуется применять ИБП - иначе при пропадании питания файл тренда может быть поврежден, что обычно и является причиной подобных ошибок.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2014
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Евгений спасибо.

    А если установка (на которой стоит СПК110) включается в работу на короткий срок (несколько часов), затем длительный простой (неделя - две). Питание отключается полностью (это передвижная газификационная установка). Как быть в этом случае? Есть вторая установка там все работает отлично, в будущем на ней тоже может возникнуть такая ошибка?

    Вторая проблема. Как выполнить загрузку с флешки если соответствующий пункт меню не доступен? (не активен). Может сначала нужно удалить проект из ПЛК?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, можно удалить проект в конфигураторе СПК (там есть соответствующая кнопка) и загрузить его с USB - это должно решить проблему.
    При использовании трендов рекомендуется применять ИБП - иначе при пропадании питания файл тренда может быть поврежден, что обычно и является причиной подобных ошибок.
    А инструмент trace потенциально подвержен аналогичной проблеме порчи при пропадании питания?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
    А инструмент trace потенциально подвержен аналогичной проблеме порчи при пропадании питания?
    Насколько я знаю, нет - в нем же не подразумевается сохранения истории после перезагрузки.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, нет - в нем же не подразумевается сохранения истории после перезагрузки.
    Согласно документации (CDSv3.5_Visu_v2.0.pdf ) такая возможность у трассировки существует: (см. таблица 7.24 п. 1.9). Предполагаю, что при включении этой опции будут проблемы. Отключение её гарантирует отсутствие проблем с трассировкой?
    Последний раз редактировалось AndreyS; 03.07.2019 в 11:14.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
    Согласно документации (CDSv3.5_Visu_v2.0.pdf ) такая возможность у тренда существует: (см. таблица 7.24 п. 1.9)
    Там приведена цитата из оригинальной документации: "The trace configuration and the contents of the trace buffer are saved persistently to a file on the target system."

    Сложно прокомментировать, как именно это работает (видно, что конфигурация трассировки действительно сохраняется в виде файла в момент старта контроллера, а насчет буфера неясно), но, во-первых, никто не принуждает устанавливать эту галочку, во-вторых - по опыту с трассирровкой никогда проблем не было - после перезагрузки ее содержимое очищалось (как и задумано) и график начинал строиться с самого начала.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Чтобы избежать подобных проблем - надо перед выключением питания отправить контроллер в мягкую перезагрузку через канал Reboot в узле Watchdog, и до загрузки проекта снять питание.

    Пункт меню недоступен, если флешка не соответствует требованиям (нужен FAT32, рекомендуется отформатировать этой утилитой) или папка с проектом называется некорректно (на новых СПК название папки - app.spk1xxm01). Из контроллера действительно лучше сначала следует удалить текущий проект, но на активность пункта меню это не влияет.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2014
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Огромное спасибо Евгений!

    Интересное (неожиданное) предложение, жаль что теперь нужно реализовать некую кнопку "Завершение работы" (которую должен нажимать оператор в конце работы), а только потом обесточить установку. Согласитесь не очень изящное решение...

    Будем пробовать! О результатах дам знать.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.11.2014
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Проблема решилась перепрошивкой проекта с флешки.

    канал Reboot пока решено не задействовать.

    Еще раз благодарность Евгению Кислову!

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. run-time error 91 в ORV
    от Mactepnew в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 14:03
  2. Last error = 85
    от artworld в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 13:31
  3. RS485: Last error 81
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:10
  4. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  5. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •