Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: СПК110 [М01] ТРЕНДЫ Ошибка Error 30405 occurrend

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Чтобы обезопасить - надо перед выключением питания отправить контроллер в мягкую перезагрузку через канал Reboot в узле Watchdog, и до загрузки проекта снять питание.
    Прошу прощения я наверное не ясно изъясняюсь. Ваше решения я читал и прекрасно понимаю. Я просто хочу уточнить что все варианты рассмотрены.

    Условие записи тренда нас не спасёт? Перед выключением питания отключать запись. Или всё намного сложнее?

  2. #12

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, можно удалить проект в конфигураторе СПК (там есть соответствующая кнопка) и загрузить его с USB - это должно решить проблему.
    При использовании трендов рекомендуется применять ИБП - иначе при пропадании питания файл тренда может быть поврежден, что обычно и является причиной подобных ошибок.
    А инструмент trace потенциально подвержен аналогичной проблеме порчи при пропадании питания?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
    А инструмент trace потенциально подвержен аналогичной проблеме порчи при пропадании питания?
    Насколько я знаю, нет - в нем же не подразумевается сохранения истории после перезагрузки.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вполне вероятно, что отключение тренда через условие записи тоже поможет.
    Проверили на стенде - условие записи не помогло, видимо, при его отключении прекращается запись в файл, но сам файл остается открытым.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, нет - в нем же не подразумевается сохранения истории после перезагрузки.
    Согласно документации (CDSv3.5_Visu_v2.0.pdf ) такая возможность у трассировки существует: (см. таблица 7.24 п. 1.9). Предполагаю, что при включении этой опции будут проблемы. Отключение её гарантирует отсутствие проблем с трассировкой?
    Последний раз редактировалось AndreyS; 03.07.2019 в 11:14.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
    Согласно документации (CDSv3.5_Visu_v2.0.pdf ) такая возможность у тренда существует: (см. таблица 7.24 п. 1.9)
    Там приведена цитата из оригинальной документации: "The trace configuration and the contents of the trace buffer are saved persistently to a file on the target system."

    Сложно прокомментировать, как именно это работает (видно, что конфигурация трассировки действительно сохраняется в виде файла в момент старта контроллера, а насчет буфера неясно), но, во-первых, никто не принуждает устанавливать эту галочку, во-вторых - по опыту с трассирровкой никогда проблем не было - после перезагрузки ее содержимое очищалось (как и задумано) и график начинал строиться с самого начала.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. run-time error 91 в ORV
    от Mactepnew в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 14:03
  2. Last error = 85
    от artworld в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 13:31
  3. RS485: Last error 81
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:10
  4. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  5. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения