Показано с 1 по 4 из 4

Тема: НПТ-1 некорректно выдает выходной сигнал 4...20

  1. #1

    По умолчанию НПТ-1 некорректно выдает выходной сигнал 4...20

    Здравствуйте!

    Есть НПТ-1, подключена термопара К типа, программа конфигуратор установлена и, собственно, с помощью нее записываю параметры в прибор. При изменении температуры на термопаре на выходе из преобразователя ток не меняется и показывает 4мА, хоть температура 25 или 50 градусов - не важно, всегда 4 мА! Скажите, почему выходные параметры не реагируют на изменения входных?

    Спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,463

    По умолчанию

    Добрый день. Попробуйте поменять провода при подключении термопары. Возможно ошиблись полярностью. Вы не указали диапазон.
    Скорее всего у Вас показания при переполюсовке уходят ниже нижнего предела. А меньше 4мА НПТ выдать не может.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Попробуйте поменять провода при подключении термопары. Возможно ошиблись полярностью. Вы не указали диапазон.
    Скорее всего у Вас показания при переполюсовке уходят ниже нижнего предела. А меньше 4мА НПТ выдать не может.
    С уважением.
    И диапазон указал, и полярность проводков тоже менял - все 4 мА. Может это связанно программно ? Может прошивка не та?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Попробуйте поменять провода при подключении термопары. Возможно ошиблись полярностью. Вы не указали диапазон.
    Скорее всего у Вас показания при переполюсовке уходят ниже нижнего предела. А меньше 4мА НПТ выдать не может.
    С уважением.
    И да, при аварии значение АЦП работает исправно
    Последний раз редактировалось AndreyAndrey; 27.05.2019 в 13:19.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 07:13
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 19:26
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 10:48
  4. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 13:41
  5. выходной сигнал ПИД регулятора
    от Fix_m в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 11:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •