Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Смена целевой платформы

  1. #1

    По умолчанию Смена целевой платформы

    Чё-то я непонял. Версия 1.13.188.18262, вроде заявлено что:
    Теперь проект можно переносить на приборы у которых отличается набор входов/выходов. При переносе проектов Овен Лоджик будет стараться сохранить связи. Если на новом приборе количество входов/выходов больше чем на текущем - связи будут сохранены.
    Хочу программу с ПР110-8-4 перенести на ПР200, предлагает только ПР110 и только с тем же набором IN-OUT.
    То ли лыжи не едут?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Чё-то я непонял. Версия 1.13.188.18262, вроде заявлено что:
    Хочу программу с ПР110-8-4 перенести на ПР200, предлагает только ПР110 и только с тем же набором IN-OUT.
    То ли лыжи не едут?
    Не едут, переход только между одной линейкой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Это плохо. Вы уж поработайте над тем, чтобы и между линейками переход был.
    А почему тогда ПР110-12-8 не предлагает?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Это плохо. Вы уж поработайте над тем, чтобы и между линейками переход был.
    А почему тогда ПР110-12-8 не предлагает?
    Как вы себе это представляете? Переход между ПР110 и ПР200

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Как вы себе это представляете? Переход между ПР110 и ПР200
    А в чём проблема? Как описано в справке, так и представлял.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    А в чём проблема? Как описано в справке, так и представлял.
    Если вам необходимо перенести логику, можно воспользоваться макросами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Это плохо. Вы уж поработайте над тем, чтобы и между линейками переход был.
    А почему тогда ПР110-12-8 не предлагает?
    Добрый день.

    Пока, к сожалению, в планах переход между линейками не стоит.

    Скорее всего в дальнейшем такой переход будет поддерживаться уже с новыми приборами, которые будут у нас выходить.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: a.posokhov@owen.ru

    Программируемое реле ПР102

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если вам необходимо перенести логику, можно воспользоваться макросами.
    Можно, но неудобно. Проще оказалось заново перерисовать.
    И всё-таки, почему нельзя перенести из ПР110-8-4 в ПР110-12-8?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Можно, но неудобно. Проще оказалось заново перерисовать.
    И всё-таки, почему нельзя перенести из ПР110-8-4 в ПР110-12-8?
    Похоже на баг, проблему передал, спасибо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Пока, к сожалению, в планах переход между линейками не стоит.
    Скорее всего в дальнейшем такой переход будет поддерживаться уже с новыми приборами, которые будут у нас выходить.
    По-настоящему проблема может вылезти, когда ПР110-ПР114 снимут с производства, и придётся вручную перерисовывать старые отработанные программы для новых приборов. Вероятно, тогда вы будете прокляты. Я б на вашем месте заранее задумался об этом. Если бы планировал к тому времени оставаться "продукт-менеджером программируемых реле компании Овен".

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Смена целевой платформы в CDS v3
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 08:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 15:25
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 07:45
  4. Визуализация без целевой платформы?
    от головун в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 13:25
  5. смена целевой платформы?
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 11:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •