Тема: Датчик температуры ДТПК 444

  1. #1

    По умолчанию Датчик температуры ДТПК 444

    Доброго времени суток. возникла проблема с датчиками ДТПК 444-09.400/2,0С.1. подключины датчики к ТРМ 12 по схеме подключения "двухпороводная", код датчика "05". в процесе эксплуатации выясняется, что температура на ТРМ-12 отличается от фактической на -2 градуса. корректируем, замеряем через два часа и опять имеем разницу в -2 градуса. и это на двух датчиках, одновременно. подскажите пожалуйста в чем может быть роблема.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20190527_133509.jpg 
Просмотров:	100 
Размер:	154.7 Кб 
ID:	42914   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20190527_133525.jpg 
Просмотров:	105 
Размер:	129.9 Кб 
ID:	42915  

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,562

    По умолчанию

    Добрый день.
    А какова у Вас длинна линии подсоединения и какими проводами она выполнена?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    длина кабеля 20м. Марка кабеля МКЭШ. И да, на ТДС все прекрасно работало.

  4. #4

    По умолчанию

    Работает компенсация температуры холодного спая по мере прогрева прибора?
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1499
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 27.05.2019 в 12:42.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,562

    По умолчанию

    Добрый день. При такой длине нужен уже термокомпенчсационный провод. https://www.owen.ru/product/kabeli_k...elektricheskim
    Скорее всего из за этого. Ну и то что коллега подсказывает учтите.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KanashL Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. возникла проблема с датчиками ДТПК 444-09.400/2,0С.1. подключины датчики к ТРМ 12 по схеме подключения "двухпороводная", код датчика "05". в процесе эксплуатации выясняется, что температура на ТРМ-12 отличается от фактической на -2 градуса. корректируем, замеряем через два часа и опять имеем разницу в -2 градуса. и это на двух датчиках, одновременно. подскажите пожалуйста в чем может быть роблема.


    Здравствуйте.
    Сначала задам вопрос: как узнаете фактическое (истинное) значение?

    класс допуска этой термопары - первый (по ГОСТ Р 8.585). Т.е. на температурах до 375 град.Цельсия погрешность может быть +/-1,5 градуса относительно истинного значения температуры. Но чаще всего у этих термопар погрешность составляет доли градуса даже на низких температурах.

    Как уже высказались коллеги выше, подключать термопару обычным медным или алюминиевым кабелем категорически не советуем, погрешность из-за этого может составлять несколько и более градусов, и меняться нерпогнозируемо; если у Вас погрешность всего лишь в 2 градуса от истинной температуры при таком подключении - то это большая удача.
    Советуем подключить эти термопары термопарным проводом, у нас в ассортименте представлены такие:https://www.owen.ru/product/kabeli_k...elektricheskim

    На относительно низких температурах - до 400 град.Цельсия - чаще всего дешевле использовать термосопротивления ДТС. Они бюджетны, на низкой температуре погрешность их невысока и подключать их можно обычным медным кабелем.
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день. фактическое значение определяем по прибору Testo 926 в зоне установки термопар, он поверен и его показатели достаточно верны. Так-же отклонения сказываются на производстве. для технологов критичное отклонение в 0,5 градуса а тут 2.

    класс допуска этой термопары - первый (по ГОСТ Р 8.585). Т.е. на температурах до 375 град.Цельсия погрешность может быть +/-1,5 градуса относительно истинного значения температуры. Но чаще всего у этих термопар погрешность составляет доли градуса даже на низких температурах. да я знаю и в Ваших приборах есть опция коррекции, но разница не должна "набегать" каждый час-полтора.
    Теперь у меня к Вам вопрос. при соблюдении всех условий, а именно термопарный кабель. я смогу добиться относительно точной работы термопар? технологическая температура от 50С до 60С в зависимости от тех.процеса. не "стрельнёт" ли компенсация холодного спая? Условия - необходимо держать температуру воды в емкости в рамках заданной температуры.
    P.S.
    простите за невежество просто времени не хватает, что-бы вникнуть в суть вопроса. проще спросить.
    Последний раз редактировалось KanashL; 28.05.2019 в 07:49.

  8. #8

    По умолчанию

    Не стОит извиняться, для того и существует форум, чтобы задавать вопросы, обсуждать, рассуждать и получать ответы

    Разница в показаниях может "набегать" из-за изменения температуры на клеммах вторичного прибора относительно места соединения "термопарный кабель- МКЭШ".
    Практически уверен, что при подключении термокомпенсационного или термопарного проводов 1-го класса ситуация улучшится по сравнению с линией связи из МКЭШ. Но гарантировать погрешность 0,5 град. мы не можем, т.к. 1 класс допуска "разрешает" погрешность до 1,5 град.Цельсия.
    У нас есть термопарные провода 1-го класса допуска; это " Кабель ПВХ тип К 2х1,5". Обратите внимание на размеры - он достаточно толстый.
    Как я уже говорил, логичнее было бы Вам не покупать еще 40 метров термопарного кабеля (по 20 на каждую ТП), а приобрести ДТС (термосопротивление) с градуировками РТ100 или 100П класса допуска "А". Там реально погрешность на низких температурах доли градуса.
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 28.05.2019 в 10:08.
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

Похожие темы

  1. Датчик co2 и температуры
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 13:07
  2. Ex датчик температуры
    от Shaggy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 08:25
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 12:43
  4. Измерение температуры ДТПК + МВ110-8А
    от izwerg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 12:43
  5. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •