Тема: Подбор датчика для термошкафа

  1. #1

    По умолчанию Подбор датчика для термошкафа

    Здравствуйте.
    В связку к прибору ТРМ500 нужен датчик температуры.
    Конструктивно подходит исполнение 054.
    Однако есть вопрос по измерительному элементу.
    Основное время измерение проводится в диапазоне 30-50 град. Редко температура может иметь значение до 320 град. В самой камере. За пределами камеры температура воможно достигнет 200-250 град.
    Датчик к прибору придется подключать через разьем...

    Собственно вопрос-что заказать и какие соединительные провода подобрать для таких условий?

    Напрашивается к-тип. Но что делать с разьемом? Другие типы, что позволят разьемное соединение, не терпят верхнюю температуру?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день.
    Возьмите Pt100. В Ваш температурный диапазон вполне укладывается. Соединение обычными медными проводами сечением 0,75. Если опасаетесь что подплавятся, возьмите провод в жаропрочной фторопластовой или стекловолоконной изоляции.
    Разъём обычно не используется. не так сложно открутить 2 или 3(редко4) провода с коммутационной головки. Но если хотите разъём, берите тоже в жаростойком исполнении, раз у Вас такие условия.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Я понял, спасибо за подсказку!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Вопрос к сотрудникам техподдержки.
    В новом проекте предполагаем использовать термопары ДТПS145-0019.250 (платинородий-платина) + ТРМ210.
    Какой тип датчика надо установить в ТРМ210 -

    E_ _r термопара ТПП (R) 0…+1750 °C

    или
    E_ _S термопара ТПП (S) 0…+1750 °C

    Предполагаю, что E_ _S, но смущает его диапазон температур - 0...1750 С, тогда как в технических характеристиках на Вашем сайте для выбранного датчика
    указан диапазон температур 0...1300 С. Если я правильно понимаю, то просто датчик работает на части диапазона, его характеристика на всем диапазоне
    линеаризуется в ТРМ210 посредством стандартного для него полинома?

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!

    В принципе датчики типа S могут выдерживать до 1750 С, но наши датчики выдерживают до 1300 С. Этот датчик с ТРМ210 совместим, всё будет работать.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  6. #6

    По умолчанию

    Датчики нужно подбирать обязательно крайне осторожно, поскольку если брать, к примеру, дешевый слишком, можно получить слабое качество и постоянно ложные показатели. Так же еще нужно очень важно учитывать диапазон, если для шкафа, например, то 80м более чем достаточно, но если решите для здания или дома, то стоит конечно смотреть на более мощный. Мы из многих подобрали для термошкафа датчик температуры Orvibo ST20-O , заодно и влажность измеряет, что тоже важно для того, чтобы составить цельную картину. Кстати диапазон, как я и писал, около 80м, хотя по моим наблюдениям где то 60-70, а для помещения это где то 25-30 м, но этого более чем хватит для термошкафа. Можно подключить его к приложению на смартфоне и получать необходимые данные. Потому это реально удобно.
    Последний раз редактировалось Lilian; 27.09.2020 в 22:20.

  7. #7
    Активный участник
    Регистрация
    22.02.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос: термопару от мультиметра можно подключить к аналоговому входу ПР200?

  8. #8

    По умолчанию

    А что, в мультиметрах какие-то особые термопары? Как правило, тип "К". Только учтите, что у них неизолированный спай

    Ё-маё! Так у ПР не универсальный вход. Так что напрямую не подключите

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вопрос: термопару от мультиметра можно подключить к аналоговому входу ПР200?
    Можно, но с переходником 4-20 мА.

Похожие темы

  1. Подбор оптического датчика
    от pavelmas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:16
  2. Подбор датчика уровня
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 08:28
  3. Подбор датчика температуры
    от IIeroniux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 08:12
  4. Подбор датчика уровня
    от Quaker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:54
  5. подбор датчика
    от олег75 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 20:02