  1. #31

    По умолчанию

    Да, забыл добавить, у меня отключение насосов происходит по команде двух концевиков на приводах КЗР. Оба привода закрылись насосы отключились.

  2. #32

    По умолчанию

    Сергей тверь я чисто ради любопытства, у вас наполнение щита (автоматы, реле,приборы) прорисовано очень детально просто так, для красоты, или вы используете какое-то специальное ПО для проектирования? И ещё, а почему в проекте нет схемы автоматизации? Мне как раз было очень интересно ее посмотреть. Просто не совсем понял про трехходовики.

  3. #33
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
    Именно сейчас реализуем проект с точно такой же проблемой (недостаточный перепад со стороны теплосети), пришлось в проекте предусматривать сетевые насосы (их правда 2). Управление именно по перепаду. Один ПЧВ на 2 насоса, управление приводом по RS-485. В работе еще не пробовал, возможно какие то косяки будут.
    Боюсь оказаться в роли провидца, намучаетесь с управлением по сети, по собственному опыту скажу: пытался, как и Вы управление сделать полностью по сети, так до конца и не сделал, выдержки не хватило, на много продвинулся и на форуме помогали, короче, попробуете, сами поймёте, не всё так просто, как кажется на первый взгляд, особенно, хотел подчеркнуть, это к Овену относится! Хотел пояснить, что "непонятки" с ПЧВ у меня возникли, с ПР всё хорошо! И для ПЧ порядок чередования фаз не важен, вот если бы у Вас двигатели в каком-то режиме с пускателя запускались или с УПП, то да важен порядок чередования фаз, а с ПЧ - всё до лампочки! И в ПЧВ есть свой ПИД-регулятор, зачем мудрить на ПР?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2019 в 12:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk
    или вы используете какое-то специальное ПО для проектирования?
    Это похоже на EPlan

  5. #35

    По умолчанию

    Нет, скорее это Автокад и туда или добавлены виды прибора от производителя, или это в какой-то надстройке используется

  6. #36

    По умолчанию

    Я выложил отдельный раздел проекта в котором рассмотрен именно вопрос сетевых насосов. Все, что в чертеже взято из библиотек автокада, пририсовываю для понимания габаритов щита и размещения, ну и заказчику подобные рисунки очень нравятся.

  7. #37

    По умолчанию

    Уже очень давно управляю ПЧВ Овен по сети, но на станциях повышения давления. Проблем вообще никаких. Процес изучен и отлажен!

  8. #38

    По умолчанию

    Это Автокад, если кому, что надо готов поделится!

  9. #39
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Выкладывайте здесь что не жалко.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Зачем брать 2 ПД-100. Существують датчики перепада давления с выносным мембранным блоком. Обычно, они измеряют уровень или плотность среды в герметичных емкостях.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Регулятор давления и ПР200
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 01:22
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  3. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 18:09
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  5. Регулятор перепада давления
    от Falvik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 18:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •