Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
А зачем через ПР сигнал датчика транслировать, не проще сразу на ПИД-регулятор ПЧ подать, а с ПР задание выдавать для ПИД-регулятора ПЧ и команды пуск-стоп!
Дело в том, что датчик на перепаде давления теплосети один, а насосов три, два основных и один резервный (К51,К52 и К53). Включение-переключение насосов от ПР-ки, сигналы аварии с частотников тоже заведены на ПР-ку. Наверное логично, чтобы ПР-ка получала обратную связь по работе основных насосов.
Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
АО1 я не трогал. Он просто транслируется с AI1, причем неправильно. А для чего вам АО1? Вы же хотели с ПРки только задание для ПЧ задавать. Вот и забирайте его с АО2.
Очевидно на насос К51 задание идёт с АО1, на К52 с АО2.