Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
Ситуация одинакова и на ноуте и на ББ (везде win10). Пробовал на ПР200-24.5 и на ПР200-220.24. Версия встроенного ПО 2.14. Принудительно ПО обновлял.
При первом запуске отладки появляется такая картинка

scsh.png

При всех последующих такая

scsh2.png

Более легкие проекты на отладке запускаются.
Проект, к сожалению, прислать не могу.
Без проект будет сложно разобраться в чем проблема. По какой-то причине при запуске отладки прибор возвращает статус о том, что история отладки была сброшена.

Если проект прислать не можете, то попробуйте модифицировать проект и запустить отладку.
Предлагаю попробовать сделать следующее:
1. Отключить одну из связей с выходом.
Image 5.png

2. Проверить работу отладки.
3. Если отладка запустилась, остановить отладку.
4. Восстановить связь, удаленную на шаге 1.
5. Опять запустить отладку и проверит