Тема: НПТ-1 к модулю ввода

  1. #1

    По умолчанию НПТ-1 к модулю ввода

    Доброго времени суток!

    Есть у меня НПТ-1 и модуль аналогового ввода МВ110-224.8А. Необходимо ли ставить шунтирующие резисторы на входы модуля ввода, если я подаю унифицированный сигнал от нормирующего преобразователя НПТ-1? На вход НПТ-1 подключен датчик температуры.

    А еще вопрос. Модуль ввода и модуль вывода подключаются параллельно по схеме к RS485? Или нужен какой-то прибор, чтобы их вместе связать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Шунт обязательно. Величина шунта должна указываться в конфигураторе.
    Соединение по RS485 параллельное. Нужность дополнительного прибора определятся тем, к чему Вы подключаете модули.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)