Показано с 1 по 10 из 10

Тема: MasterSCADA 4D Ошибка при создании файла CONFIG.NEW

  1. #1

    По умолчанию MasterSCADA 4D Ошибка при создании файла CONFIG.NEW

    В один из моментов отладки начала появляться такая ошибка при загрузке конфигурации: 2019-05-17_182118.png
    С чем это может быть связано?
    Версия 1.2.5.9689, ПЛК110-60-М02 MS4

  2. #2

    По умолчанию

    Пробовали перезагружать контроллер? Обычно это решает проблему.

  3. #3

    По умолчанию

    После нескольких попыток загрузить конфигурацию решили перезагрузить контроллер - пропала связь с контроллером. Выяснили, что сбросились сетевые настройки. Выставили сетевые настройки в network.conf заново - среда разработки все равно не соединяется. Проблему удалось решить только перепрошивкой встроенного ПО. Наверное, стоит перенести тему в ветку контроллера, но хотелось бы узнать, чем данная ошибка может быть вызвана, чтобы принять какие-то меры по предотвращению таких случаев?

  4. #4

    По умолчанию

    Надо было когда не подключалась среда скопировать по SSH из контроллера файлы rc.local и папку со скадой. Тогда можно было бы сказать что не так. "Сбросились сетевые настройки" - может при этом еще сбрасывался rc.local? Не может такого быть? Можно уточнить у представителей ОВЕН.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Надо было когда не подключалась среда скопировать по SSH из контроллера файлы rc.local и папку со скадой. Тогда можно было бы сказать что не так. "Сбросились сетевые настройки" - может при этом еще сбрасывался rc.local? Не может такого быть? Можно уточнить у представителей ОВЕН.
    Если еще появится такая неисправность - то обязательно скопирую. На тот момент сильно торопили и не догадался сразу глянуть в rc.local. ТП Овена тоже задал вопрос, что могло произойти.

  6. #6

    По умолчанию

    Если кому интересно, то произошло следующее: в эксплуатации во время испытаний стырили флешки с контроллеров. Поэтому он начал писать архив во внутреннюю память и естесственно забил ее, вследствие чего возник этот глюк.
    Решение от ТП Овена следующее (так действительно проще, чем прошивать заново встроенное ПО ):
    1. Загрузите в ПЛК пустой проект (без архивов) или остановите рантайм (в putty команда ./mplc4/init_mplc4.sh stop)
    2. При изъятой флешке нужно удалить из папки /mnt/ufs/media/ папку sda1. Это можно сделать с помощью программы WinSCP (подключение производится так же, как и к putty; по умолчанию логин root, пароля нет)
    3. Перед установкой флешки в ПЛК рекомендуется ее отформатировать (fat32, стандартный размер кластера).
    4.После чего отключить питание ПЛК, установить флешку, подать питание и загрузить нужный проект.
    В дальнейшем извлечение флешки проводить либо при отключенном питании, либо при остановленном рантайме.

    Возможно стоит перенести пост в ветку с ПЛК110 MS4D

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    А почему при забивании памяти возник глюк?!

    Думаю, что такая ситуация должна быть учтена производителями софта и/или ПЛК.

  8. #8

    По умолчанию

    Кстати появился вопрос: как узнать, подцепилась ли флешка к системе контроллера и начал ли писаться архив на нее, а не на внутреннюю память?

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день!
    При прогрузке проекта в ПЛК 110-60 с MasterScada 4D выходит ошибка: Ошибка при создании файла CONFIG.NEW.
    Как описано выше, что нужно прогрузить пустой проект (не получилось т.к всё равно выходит данная ошибка) или остановить RT через putty коммандой «/mnt/ufs/root # ./mplc4/init_mplc4.sh stop»
    Ввёл команду в putty:


    BusyBox v1.19.3 (2018-10-15 12:09:24 MSK) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.

    /mnt/ufs/root # ./mplc4/init_mplc4.sh stop
    Stopping MasterPLC..../mplc4/init_mplc4.sh: line 94: can't create /root/mplc4/st art.log: Read-only file system
    ./mplc4/init_mplc4.sh: line 94: can't create /root/mplc4/start.log: Read-only fi le system
    ./mplc4/init_mplc4.sh: line 94: can't create /root/mplc4/start.log: Read-only fi le system
    OK
    cat: can't open '/root/mplc4/start.log': No such file or directory
    /mnt/ufs/root #.


    Подключился через Win SCP к ПЛК для удаления папки sda1, но папку не получается удалить, выходит ошибка

    Команда 'rm -f -r "data.db"'
    не сработала и вернулась с ошибкой 1 и следующим сообщением.
    rm: can't remove 'data.db': Read-only file system

    Подскажите как изменить доступ к фалам, что бы они не были только для чтения?

  10. #10

    По умолчанию

    У вас не остановился MPLC, и поэтому нет доступа к системным файлам.
    Если остановить MPLC с коммандной строки не получится, то есть 2 варианта:
    1. Перегрузить контроллер с переведенным в СТОП тумблером на лицевой панели. В этом случае MPLC не стартует и можно удалить файлы. НО ЭТО НЕ ТОЧНО.
    2. ТОЧНО РАБОТАЕТ перезалить Firmware в ПЛК110 с USB-flash. И потом все заново настроить. (IP-адрес, проект....)

Похожие темы

  1. Запуск исполняемого файла из MasterSCADA 3.8
    от UnnamedPlayer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.08.2022, 09:32
  2. Ошибка при создании отчета Master SCADA 3
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 14:01
  3. Ошибка при замене target файла
    от ProZorg_tm в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 12:00
  4. Запуск EXE или BAT файла из MasterSCADA
    от Victor721 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 17:06
  5. Ошибка при открытии файла проекта
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 16:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •