Добрый день, уважаемые коллеги!
Нужна ваша помощь в подключении и настройке модулей ввода/вывода (МВ110-16ДН, МВ110-24.8АС и т.п.)
На объекте стоят три модуля: дикретный вход, аналоговый вход и аналоговый выход. Имеется в наличии ноутбук для настройке с ОС Windows 10 Pro. Модули новые, раньше не настраивались (надеюсь). Подключаться пытаюсь комбинацией преобразователей USB/RS232 (Moxa UPort 1110) + RS232/RS485 (китайский). Многие сразу могут сказать, что дело именно в преобразователе, но эта связка неоднократно проверялась на разных устройствах/скоростях/длинах кабеля и пр.

Последовательность подключения следующая:
1. Отключаю питание модулей.
2. Откидываю все провода шины RS485.
3. Подключаю преобразователь к ноуту и ОТДЕЛЬНОМУ модулю (больше на шине ничего нет).
4. Включаю питание модулей.
5. Запускаю конфигуратор М110 (последней версии).
6. Делаю сканирование сети при выставленных по умолчанию параметрах.
7. На скорости 9600 лампочка на модуле и на преобразователе начинает активно мигать. Однако, это мигание ни к чему не приводит и в итоге конфигуратор выдаёт ошибку "Модуль не найден".

Чтобы отмести ненужные предположения, сразу скажу:
- Подключаться пробовал ко всем трём модулям с одинаковым эффектом.
- Пробовал выставлять заводские настройки при помощи джампера и подключаться кнопкой "Заводские настройки". Начинается такое же активное мигание, однако, модуль не обнаруживается.
- Пробовал другой преобразователь (MOXA 1150).
- Пробовал поменять прошивку, однако ни один модуль также не обнаружился.
- Пробовал менять полярность проводов.

Предположения остались следующие:
1. Кривые руки/плохая карма.
2. Операционная система (возможно, стоит попробовать на Win 7).
3. Всё-таки, преобразователь (возможно, стоит попробовать овеновский АС4).
4. Поставить согласующий резистор 120 Ом (по совету техподдержки).

Взываю к Вам, столпы автоматизации! У кого есть какие-то предположения по данной ситуации - буду премного благодарен за любую наводку