Добрый день, уважаемые коллеги.
Представляем вашему вниманию шаблоны модулей Mx210 для CODESYS V3.5.
Шаблоны разработаны для версии среды 3.5.11.5 (и выше) и не могут быть использованы в более ранних версиях.
13-05-2019 6-58-07.png
Основные особенности шаблонов:
- Удобство использования:
- прямая привязка переменных к каналам;
- параметры каждого модуля структурированы по папкам;
- возможность настройки конфигурационных параметров входов-выходов;
- возможность исключения модулей из опроса;
- для модулей с выходами – выбор режима записи: циклически или по изменению (для сетей с несколькими мастерами).
13-05-2019 7-02-49.png - При работе с аналоговыми модулями можно использовать структуры (для настроек аналоговых входов и их оперативных параметров) и перечисления (для кодов ошибок и типов датчиков). Эти типы данных содержатся в библиотеке Mx210 Assistant, которая автоматически добавляется в проект вместе с первым аналоговым модулем. Библиотека также содержит функции для преобразования кодов ошибок в строковые переменные типа STRING и WSTRING.
13-05-2019 7-00-44.png - На вкладке Информация перечислены особенности реализации шаблона и список Modbus-запросов, которые он генерирует.
13-05-2019 7-03-12.png - Доступ к отладочному интерфейсу – в коде программы введите имя модуля из дерева проекта, допишите постфикс _OwenDriver, поставьте точку (.) и выберите из списка нужные свойства (заводской номер, версия прошивки и т.д.). Полный список свойств и их типов содержится в библиотеке IoDrvMx210 в интерфейсе Debug.
13-05-2019 6-57-26.png - Внимание! Шаблоны не поддерживают команду контекстного меню Update Device (Обновить устройство).
|
Скачать последнюю версию:
Документация:
|