Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.10)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    Red face Шаблоны модулей Mx210 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.10)

    Добрый день, уважаемые коллеги.
    Представляем вашему вниманию шаблоны модулей Mx210 для CODESYS V3.5.
    Шаблоны разработаны для версии среды 3.5.11.5 (и выше) и не могут быть использованы в более ранних версиях.

    13-05-2019 6-58-07.png

    Основные особенности шаблонов:

    1. Удобство использования:
      • прямая привязка переменных к каналам;
      • параметры каждого модуля структурированы по папкам;
      • возможность настройки конфигурационных параметров входов-выходов;
      • возможность исключения модулей из опроса;
      • для модулей с выходами – выбор режима записи: циклически или по изменению (для сетей с несколькими мастерами).


      13-05-2019 7-02-49.png
    2. При работе с аналоговыми модулями можно использовать структуры (для настроек аналоговых входов и их оперативных параметров) и перечисления (для кодов ошибок и типов датчиков). Эти типы данных содержатся в библиотеке Mx210 Assistant, которая автоматически добавляется в проект вместе с первым аналоговым модулем. Библиотека также содержит функции для преобразования кодов ошибок в строковые переменные типа STRING и WSTRING.

      13-05-2019 7-00-44.png
    3. На вкладке Информация перечислены особенности реализации шаблона и список Modbus-запросов, которые он генерирует.

      13-05-2019 7-03-12.png
    4. Доступ к отладочному интерфейсу – в коде программы введите имя модуля из дерева проекта, допишите постфикс _OwenDriver, поставьте точку (.) и выберите из списка нужные свойства (заводской номер, версия прошивки и т.д.). Полный список свойств и их типов содержится в библиотеке IoDrvMx210 в интерфейсе Debug.

      13-05-2019 6-57-26.png
    5. Внимание! Шаблоны не поддерживают команду контекстного меню Update Device (Обновить устройство).
    Скачать последнюю версию:

    Список изменений:

    Версия Дата Список изменений
    3.5.11.4 13.05.2019 Первая версия шаблонов модулей
    3.5.11.6 30.12.2019 Добавлены шаблоны модулей МВ210-212, МВ210-214, МУ210-402, МУ210-403, МЭ210-701
    3.5.11.7 19.08.2020 1. Добавлены шаблоны для МУ210-411 и БП1xxК
    2. Для шаблона МВ210-101 добавлена возможность настройки аналоговых входов на вкладке Конфигурация
    3. Исправлена ошибка выделения памяти в шаблоне МВ210-212
    4. Исправлены опечатки в описании модуля МЭ210-701
    3.5.11.8 22.10.2021 1. Добавлен шаблон ПБР10
    2. Шаблон БП1xxК актуализирован под версию прошивки 1.09.02 (добавлен параметр Контроль БП, изменен тип параметра Потребление)
    3.5.11.9 31.08.2022 1. Добавлен шаблон МУ210-502
    2. Добавлен шаблон МУ210-412
    3. В шаблоне МВ210-101 добавлен тип датчика "Термоэлектрический преобразователь типа L по DIN 43710"
    4. В шаблоне МУ210-411 исправлен диапазон периода ШИМ для выходов 17-24
    3.5.11.10 27.07.2023 1. Добавлен шаблон МВ210-102
    2. Добавлен шаблон УЗД1
    3. Шаблон ПБР10 актуализирован под новую версию прошивки прибора – добавлена возможность управления положением задвижки в %
    4. Из шаблона МВ210-101 удален тип датчика "Термоэлектрический преобразователь типа L по DIN 43710" (т. к. начиная с прошивки модуля vg1.1.5 его поддержка прекращена)






    Документация:

    Руководство пользователя CODESYS V3.5. Протокол Modbus [3.2]
    Использование модулей
    ввода\вывода Mx210 в CODESYS

Похожие темы

  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Шаблоны модулей Mx110 и др. устройств для CODESYS V3.5 (релиз версии 3.5.11.12)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.02.2024, 07:39
  3. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 14:25
  5. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29