Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Этот адрес уже используется

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для mikola_wow
    Регистрация
    08.04.2009
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    46

    По умолчанию Этот адрес уже используется

    Добрый день.
    Не могу понять в чем причина ошибки создания кода и как с ней ПРАВИЛЬНО бороться.
    Код во вложении

    Суть проблемы: при компиляции ошибок нет, есть какое то странное предупреждение, при генерации кода выскакивают ошибки типа "Этот адрес уже используется"
    Проблема появилась при замене универсальных модулей модбас на шаблоны модулей модбас.

    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    Компиляция завершена -- 0 ошибок, 1 предупреждений

    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    [WARNING] KINOPROKAT_SUP_v4: C0200: Отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodeMeter
    [ERROR] KINOPROKAT_SUP_v4: A3_AI [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: A3_AI: Адрес %ID73 уже используется
    [ERROR] KINOPROKAT_SUP_v4: A3_AI [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: A3_AI: Адрес %ID74 уже используется
    [ERROR] KINOPROKAT_SUP_v4: A4_DO [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: A4_DO: Адрес %IW150 уже используется
    [ERROR] KINOPROKAT_SUP_v4: A4_DO [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: A4_DO: Адрес %IX302.0 уже используется
    [WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    [WARNING] KINOPROKAT_SUP_v4: C0200: Отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodeMeter
    [ERROR] KINOPROKAT_SUP_v4: A3_AI [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: A3_AI: Адрес %ID73 уже используется
    [ERROR] KINOPROKAT_SUP_v4: A3_AI [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: A3_AI: Адрес %ID74 уже используется
    [ERROR] KINOPROKAT_SUP_v4: A4_DO [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: A4_DO: Адрес %IW150 уже используется
    [ERROR] KINOPROKAT_SUP_v4: A4_DO [Device: Modbus_COM: Modbus_Master_COM_Port]: A4_DO: Адрес %IX302.0 уже используется
    Компиляция завершена -- 8 ошибок, 4 предупреждений : загрузка невозможна!
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 19:38
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:39
  3. как вычислить адрес
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 11:10
  4. mac-адрес
    от Stenvel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 08:53
  5. Как считать МАС Адрес из
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 11:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •