Показано с 1 по 3 из 3

Тема: БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?

  1. #1

    По умолчанию БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?

    Здравствуйте.
    Я в электронике не силен - помогите разобраться.
    у меня в схеме БУСТ управляет симистором на 25ампер мощьность нагрузки 3кВт(ТЭН) однофазная сеть

    БУСТ регулирует мощность(ток) в цепи начиная от 7ампер(~1,5квт) и до 13,6 ампера( как и положено)

    симистор подключен согласно схеме в мануале. Это такая фича БУСТа или он все же должен регулировать ток от нуля?

  2. #2

    По умолчанию

    А какой управляющий сигнал используете?
    Если ручной или 0-20 мА, то убедитесь что вы сняли перемычку S6.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию

    Управляющий сигнал 0-10V - перемычка снята

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •